00 23/10/2023 11:28
Re:
visa20ctop, 23/10/2023 10:57:

Nella valvola che hai sul collettore vi e sicuramente un micro che da
il consenso alla caldaia probabilmente o e in corto o non apre più il contatto
scollega un capo alla caldaia dove va il termostato ambiente e vedi se la pompa 
si ferma.



se scollego termostati non cambia nulla, il segnale arriva giusto dai termostati, se li scollego la pompa gira lo stesso... si ferma solo se disattivo la funzione riscaldamento. Il fatto strano che se riattivo la funzione, la pompa resta ferma fino alla prima richiesta dei termostati, allora riparte e poi va sempre...
Sai magari il codice assistenza per entrare nelle impostazioni?