È chiaro ci sia un problema di circolazione, come dice Andrea assicurati che non sia presente aria all’interno dell’impianto spurgando tutti i radiatori e mantenendo una pressione tale da permetterlo.
Solitamente io la alzo a 2 bar e cerco di mantenerla tale al momento dello sfiato, poi la ripristino a 1,2 Bar.
Presumo ci sia un problema sulle valvole e i detentori, anche se fossero invertiti come dici tu, qualcosa dovrebbe circolare lo stesso, assicurati che siano tutti aperti.
Purtroppo non avendo davanti l’impianto mi risulta difficile aiutarti, controlla se nel collettore sono presenti valvole da aprire per ogni linea che va ai termosifoni.
In ogni caso da caldaista ti dico che se fossero stati questi i problemi presumo sarebbe stato in grado anche il tuo caldaista di risolverli.