00 18/10/2022 20:31
Buonasera Gianni,
purtroppo il selettore “estate”/“inverno” non va ad agire sulla parte idraulica della caldaia, l’impianto è collegato direttamente ad essa e la pressione che visualizzi in caldaia è la stessa dell’impianto.
Detto ciò, analizzando i sintomi molto probabilmente il rubinetto di carico che utilizzi per aumentare la pressione trafila e lascia passare un filo d’acqua che piano piano va a far aumentare la pressione, a volte ci mette giorni e non è così immediato accorgersi.
Ti consiglio di chiamare un tecnico che possa eseguire la sostituzione. Nel frattempo cerca di non far salire la pressione oltre i 2 bar scaricandola da un termosifone come hai già fatto.
Prova a controllare inoltre che il rubinetto di carico sia chiuso bene.
Spero di essere stato di aiuto, un saluto.