00 09/02/2022 16:27
aggist72, 09/02/2022 15:16:

Come hai pulito il secondario? La differenza tra primario e acqua calda si aggira tra i 10 e i 15 gradi a seconda di quanto hai impostato comunque quando supera questi livelli c’è una scarsa circolazione dovuta a qualche impedenza

Ciao, pulito con acido soluzione per scambiatore. E dire che non è vecchio, lo scambiatore. Nel senso che lo avevo sostituto di diversi anni fa, e ne avevo montato uno con meno piastre. Ora non ricordo di preciso forse un 16 piastre. E comunque, è andato bene ma ora mi accorgo che il primario è troppo alto di temperatura, addirittura si sente sai quel rumore come di leggera ebollizione, ma ti ripeto, non c'è aria nel circuito. A sto punto che dovrei fare, cambiare di nuovo lo scambiatore!!! Così taglio la testa al toro. Perché non penso che il primario sia ostruito, non penso proprio. Ma proprio