FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Beretta Ciao Green problema riscaldamento

  • Messaggi
  • OFFLINE
    lecascine
    Post: 12
    Post: 12
    Registrato il: 30/08/2015
    Registrato il: 30/08/2015
    Città: SANT'ANASTASIA
    Sesso: Femminile
    Utente Junior
    00 24/01/2022 08:50
    Buon giorno

    La mia caldaia a condensazione Beretta Ciao Green resta sempre accesa quando si trova in Riscaldamento.

    Mi spiego meglio, Impianto a pavimento . Caldaia con settaggio per questo utilizzo
    ( massima temperatura 40 gradi ....)

    La imposto a 30° , appena accesa e per un paio di ore la caldaia funziona regolarmente . Accende e spegne . Sul Displey leggo la temperatura che varia sul rang impostato per i 30°

    Dopo un "tot" tempo di funzionamento regolare come sopra descritto , noto che la fiamma
    ( dal simbolo sul displey ) non si spegne e la temperatura sul Displey segna sempre 30°

    Se apro la sanitaria, si sblocca e riprende a funzionare come prima

    Consigli ?

    Grazie 1000
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 212
    Post: 212
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 31/01/2022 12:25
    In effetti la caldaia non dovrebbe mai spegnersi altrimenti funziona a scalino
    e non tiene la temperatura questa è una condizione che trova dopo un tot di
    funzionamento e va in equilibrio,quanto più accende e spegne tanto più la temperatura non
    e stabile e consuma di più
  • OFFLINE
    lecascine
    Post: 12
    Post: 12
    Registrato il: 30/08/2015
    Registrato il: 30/08/2015
    Città: SANT'ANASTASIA
    Sesso: Femminile
    Utente Junior
    00 31/01/2022 13:39

     A dire il vero, premesso che in precedenza la caldaia si comportava diversamento, e dato che controllo da sempre i miei consumi, ho notato che in questa condizione sono aumentati 
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 212
    Post: 212
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 31/01/2022 19:17
    Ma hai una temperutura più stabile e non deve sempre riprenderla dal basso
  • OFFLINE
    lecascine
    Post: 12
    Post: 12
    Registrato il: 30/08/2015
    Registrato il: 30/08/2015
    Città: SANT'ANASTASIA
    Sesso: Femminile
    Utente Junior
    00 31/01/2022 19:36
    Intanto grazie per l'attenzione che mi stai dedocando 

    Tu che sei esperto, mi spieghi tecnicamente come fà la caldaia a "garantire" la fiamma al minimo per tanto tempo ?  ( mediamente 10/15 minuti )

    Se non ho capito male , la scheda elettronica prende il comando dalla sonda NTC di mandata.

    Premetto che avendo la fortuna di poter provare i componenti su altra caldaia identica e funzionante ( a radiatori esterni ) , ho scambiato la scheda ma nulla è cambiato sul funzionamento .

    NTC di mandata e ritorno sostituiti originali . Tutto come prima...........

    Non saprei piu cosa fare 

    La valvola del gas potrebbe dare questo "problema ?.  Scusa se insisto chiamandolo problema ma come dicevo in apertura della discussione fino ad un mese fà la caldaia non funzionava cosi e i consumi erano mediamente piu bassi ( con fiamma modulante ) 
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 212
    Post: 212
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 01/02/2022 18:29
    La valvola del gas lavora in modulazione da un massimo di gas ad un minimo
    quindi quando va al minimo se riesce a smaltire quello che riscalda non spegne
    se al minimo supera di un delta la temperatura impostata si spegne.
    Tu consumavi di meno ma non avevi la temperatura costante o l'impianto smaltiva meno
    o il minimo si è ulteriormente abbassato
  • OFFLINE
    lecascine
    Post: 12
    Post: 12
    Registrato il: 30/08/2015
    Registrato il: 30/08/2015
    Città: SANT'ANASTASIA
    Sesso: Femminile
    Utente Junior
    00 01/02/2022 20:14
    Ok

    Ancora grazie a Te