    Buonasera a tutti,
    ho un problema con la caldaia Ariston bs ii 24. Vi spiego brevemente: Per due giorni la mattina la caldaia andava sempre in blocco (dal codice di errore -  dava errore pressostato fumi), ma dopo aver fatto il reset la caldaia partiva tranquillamente.
    il martedi scorso è venuto il tecnico per fare la revisione e il controllo fumi e mi ha sistemato tutto, dicendo che il problema prob era dovuto alla poca pressione del gas visto che con il freddo tende a diminuirlo, ed ha semplicemente alzato questo livello (non so come) Il giorno dopo la caldaia è partita tranquillamente. Da giovedì però ho di nuovo il problema solo che adesso la caldaia anche dopo il reset si blocca.
    Facendo un po di tentativi, ho notato che se lascio sganciato il pannello di chiusura della camera di combustione (mantenendo comunque il pannello e il mantello esterno attaccato), la caldaia non va in blocco, mentre se chiudo correttamente la caldaia non parte.
    Cosa pensate possa essere il problema? c'è qualche problema nel pressostato che rileva qualcosa di anomalo? 
    Prima magari di richiamare il tecnico, spendere altri soldi e ritrovarmi nella situazione iniziale.
    Grazie.
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/10/2021 06:11
    Christian 85 (3IA1211023), 23/10/2021 18:48:

    Buonasera a tutti,
    ho un problema con la caldaia Ariston bs ii 24. Vi spiego brevemente: Per due giorni la mattina la caldaia andava sempre in blocco (dal codice di errore -  dava errore pressostato fumi), ma dopo aver fatto il reset la caldaia partiva tranquillamente.
    il martedi scorso è venuto il tecnico per fare la revisione e il controllo fumi e mi ha sistemato tutto, dicendo che il problema prob era dovuto alla poca pressione del gas visto che con il freddo tende a diminuirlo, ed ha semplicemente alzato questo livello (non so come) Il giorno dopo la caldaia è partita tranquillamente. Da giovedì però ho di nuovo il problema solo che adesso la caldaia anche dopo il reset si blocca.
    Facendo un po di tentativi, ho notato che se lascio sganciato il pannello di chiusura della camera di combustione (mantenendo comunque il pannello e il mantello esterno attaccato), la caldaia non va in blocco, mentre se chiudo correttamente la caldaia non parte.
    Cosa pensate possa essere il problema? c'è qualche problema nel pressostato che rileva qualcosa di anomalo? 
    Prima magari di richiamare il tecnico, spendere altri soldi e ritrovarmi nella situazione iniziale.
    Grazie.

    Si potrebbe essere il. Pressostato fumi. Che da problemi avvisa. Il tecnico cmq ricordandogli che ti dava questo tipo di errore e adesso lo hai sempre con mantello. Chiuso
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 212
    Post: 212
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 26/10/2021 19:40
    Il pressostato aria se non da il consenso non parte la caldaia il tecnico
    dovrebbe controllare che non sia sporco il ventilatore o il venturi rotto o il pressostato che non funziona
    non centra alzare il minimo in partenza.