FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Ferroli SKY F11

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Ferruccio.50
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 19/08/2019
    Registrato il: 19/08/2019
    Città: GIAGLIONE
    Età: 73
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/07/2021 18:41
    Salve, l'anno scorso ho installato questo scaldabagno, mi dava e mi da ancora, a volte si, a volte anomalia su scarico fumi A 51.
    Lo scarico è coassiale lungo 2 mt.
    Il terminale non sbocca all'esterno muro completamente, per evitare che entri acqua nello scarico.
    Potrebbe essere questa la causa? Si possono fare correzioni sulla centralina per renderla meno sensibile?
    Grazie in anticipo a chi mi può fornire info.
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 06/07/2021 11:29
    Sulla centralina non puoi fare niente con il coassiale sei già al limite se poi
    non fuoriesce dal mura da dove prende l'aria per bruciare?
    Quindi o vedi di allungare il coassiale o ci monti uno sdoppiato se puoi.
  • OFFLINE
    Ferruccio.50
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 19/08/2019
    Registrato il: 19/08/2019
    Città: GIAGLIONE
    Età: 73
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/07/2021 15:04
    Grazie, proverò, strano che a volte lo fa ed altre no, senza che vi sia vento.
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 07/07/2021 12:25
    Non è strano bisogna anche vedere se ti e stato regolato.
  • OFFLINE
    Ferruccio.50
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 19/08/2019
    Registrato il: 19/08/2019
    Città: GIAGLIONE
    Età: 73
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/07/2021 12:48
    Scusami, non ho capito il tuo ultimo messaggio.
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 07/07/2021 16:13
    Tutti gli apparecchi a gas dovrebbero essere tarata la valvola gas massima e minima portata.
  • OFFLINE
    Ferruccio.50
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 19/08/2019
    Registrato il: 19/08/2019
    Città: GIAGLIONE
    Età: 73
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 18/07/2022 08:32
    Ferroli ski f 11
    Si è bruciato il fusibile in centralina, sostituito, alimentata, ora non si accende più il display, è riparabile oppure va sostituita, ha due anni di vita.
    Non capisco cosa sia successo, lambiente è un po umido dove è installato, puo essere anche questo un motivo? Grazie per info.
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 18/07/2022 16:12
    Può essere l'ambiente umido o uno sbalzo di tensione se trovi qualche tecnico che le ripara puoi far controllare il ponte
    in entrata altrimenti la devi sostituire e comunque metti a posto la canna fumaria
  • OFFLINE
    Ferruccio.50
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 19/08/2019
    Registrato il: 19/08/2019
    Città: GIAGLIONE
    Età: 73
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 18/07/2022 16:18
    Pensi che sia partito il ponte raddrizzatore?
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 19/07/2022 10:38
    E possibile