00 20/05/2021 23:02
visa20ctop, 20/05/2021 22:16:

Se la valvola a tre vie non fa tutta la corsa non apre il ricircolo in caldaia
e chiude la via verso i termosifoni ecco perche si cambia se il motorino e elettrico devi cambiare
solo l'otturatore dentro la valvola

Ciao, ti spiegavo prima che ho giá comprato il kit di revisione pochi anni fá della 3 vie, otturatore e guarnizioni ma non chiudeva bene ugualmente, allora comprai anche il motorino che è a parte nuovo, stesso problema, risolsi allungando un po il fine corsa del motorino, avevo il tubo basso di un termosifone, credo sia il ritorno che scaldava facendo una doccia, adottando questo stratagemma a suo tempo risolsi ma ti ho comunque ascoltato e ho smontato fino a ieri la 3 vie, giá che c'ero ho messo un filino di grasso nel premistoppa e cambiate le guarnizioni dell'otturatore, appena arriva lo scambiatore monto anche quello ti aggiorno e vediamo se finalmente riusciamo a risolvere, io al primario diedi una botta col disincrostante oltremodo aveva due forellini che perdevano e lo feci saldare, non perde più, spero non sia ostruito anche lui....