visa20ctop, 19/05/2021 10:53:Lo scambiatore a piaste non lo pulisci con il viakal ci sono acidi fatti apposta per queste cose e in più dovrebbe circolare con una pompa per pulirlo beneinoltre se la valvola a tre vie e difettosa va sostituita questo dimostra che hai sporcizia nell'impianto e ti ha sporcato sia lo scambiatore che la valvola a trevie inoltre il gorgoglio che senti nella pompa e perchè tende ad andare in ebollizione.Se vuoi segui i consigli che diamo sul forum altrimenti e inutile domandare.
visa20ctop, 20/05/2021 22:16:Se la valvola a tre vie non fa tutta la corsa non apre il ricircolo in caldaia e chiude la via verso i termosifoni ecco perche si cambia se il motorino e elettrico devi cambiaresolo l'otturatore dentro la valvola
Nico777 (zEcX210515), 21/05/2021 17:11:Buonasera, aggiornamento, arrivato scambiatore secondario nuovo, revisionato valvola a 3 vie, stesso problema come prima, anzi addirittura si spegne prima la fiamma e il gorgoglio nella pompa è sempre presente