    Salve a tutti, sono nuovo. Ho cercato un po' se qualcuno avesse avuto questo problema ma non ho trovato niente.
    Descrizione breve problematica:
    Per la terza volta in due mesi la caldaia mi è andata in blocco con codice errore L02 le prime due volte ho fatto semplicemente un reset e il problema per un po' non si è più ripresentato. Stamane è tornata in blocco e resettando è ripartito tutto normalmente, però mi sono Deciso a capire perché va in blocco. Alla voce blocco L02 sul libretto manutenzione trovo scritto:
    Perso tre volte la fiamma.
    Soluzione:
    Controllare che la corrente di
    ionizzazione sia ad un valore
    superiore a 60. Ho controllato con la diagnostica interna e sta ad 80.
    Controllare: che lo scarico dei fumi
    sia opportunamente protetto da
    ostruzioni causate da folate di vento.
    Se lo scarico dei fumi è posizionato in parete
    verticale occorre proteggerlo con una griglia
    antivento; Se lo scarico dei fumi è posizionato
    sopra al tetto, verificare che non si trovi in una
    zona di riflusso, e che un eventuale comignolo
    antivento sia realmente efficiente.
    Ho un comignolo e in questi giorni (appena il vento forte mi darà tregua uscirò a controllare che non vi siano ingorghi).

    Quindi apparentemente il problema dovrebbe essere legato a questo.

    Però c'è un però. Rimanendo per circa un'ora davanti alla caldaia ho potuto notare che spesso quando c'è una chiamata di acqua calda dal rubinetto o riscaldamento, la caldaia si spegne e si riaccende in un istante, come se staccassi la spina per qualche millisecondo. Al che mi sono chiesto se probabilmente non possa essere questo il problema, anche se effettivamente in quell'ora non è mai andata in blocco, sistematicamente se giro la leva acqua calda a 52 gradi sento che prova ad accendere la fiamma e nello stesso istante vedo dal display che si spegne e riaccende la caldaia...cosa potrebbe essere? Ho letto tutte le possibile cause di guasto sul manuale ma non trovo nulla di attinente a questo.

    Grazie anticipatamente a chi tenterà di aiutarmi .

    A presto.



  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 08/04/2021 12:24
    Da quanto tempo hai la caldaia? lo scarico e sdoppiato o concentrico?
  • OFFLINE
    Lu Cir
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 07/04/2021
    Registrato il: 07/04/2021
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/04/2021 13:11
    Ciao e grazie della risposta.
    La caldaia è installata dal 2008. Usato poco e niente fino al 2012 quando mi sono trasferito qui. È un locale mansardato, lo scarico è singolo e va direttamente al tetto con un "caminetto"(se si può chiamare così) per i fumi. Credo , se ho capito ladifferenza, sia coassiale.
    Stanotte ho messo a 0 l'acqua dei sanitari/lavandini. Lasciando a 28 gradi (manuale ) quella del riscaldamento. Ho sentito poco prima di addormentarmi che ha cercato di accendere la fiamma ( probabilmente per riportare a 28 gradi ) con il solito problema. È come se , quando viene fatta richiesta di accensione fiamma, per un istante la corrente saltasse e tornasse immediatamente. Sì Possono aggiungere brevi video? Se si, appena ricapita faccio un minivideo nella speranza di farmi capire meglio...grazie
    [Modificato da Lu Cir 08/04/2021 13:12]
  • OFFLINE
    Lu Cir
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 07/04/2021
    Registrato il: 07/04/2021
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/04/2021 01:52
    Lu Cir (uOsY210407), 4/8/2021 1:11 PM:

    Ciao e grazie della risposta.
    La caldaia è installata dal 2008. Usato poco e niente fino al 2012 quando mi sono trasferito qui. È un locale mansardato, lo scarico è singolo e va direttamente al tetto con un "caminetto"(se si può chiamare così) per i fumi. Credo , se ho capito ladifferenza, sia coassiale.
    Stanotte ho messo a 0 l'acqua dei sanitari/lavandini. Lasciando a 28 gradi (manuale ) quella del riscaldamento. Ho sentito poco prima di addormentarmi che ha cercato di accendere la fiamma ( probabilmente per riportare a 28 gradi ) con il solito problema. È come se , quando viene fatta richiesta di accensione fiamma, per un istante la corrente saltasse e tornasse immediatamente. Sì Possono aggiungere brevi video? Se si, appena ricapita faccio un minivideo nella speranza di farmi capire meglio...grazie

    Dimenticavo ,la caldaia è una Cosmogas novadens 24(non ricordo la sigla,serve impianto riscaldamento a pavimento e acqua sanitari).
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 09/04/2021 11:28
    28 gradi sul riscaldamento sono pochini normalmente gli impianti a pavimento vanno intorno
    ai 40 gradi dovresti far controllare le tarature e soprattutto il minimo gas e il gas in
    accensione, poi non ho capito se la canna e inserita insieme a quella del caminetto o meno
  • OFFLINE
    Lu Cir
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 07/04/2021
    Registrato il: 07/04/2021
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/04/2021 15:19
    visa20ctop, 4/9/2021 11:28 AM:

    28 gradi sul riscaldamento sono pochini normalmente gli impianti a pavimento vanno intorno
    ai 40 gradi dovresti far controllare le tarature e soprattutto il minimo gas e il gas in
    accensione, poi non ho capito se la canna e inserita insieme a quella del caminetto o meno

    Non sono pratico delle temperature ma da 8 che ci vivo aumento a 30/32 max solo nei mesi più freddi quando le temperature esterne sono sotto zero. E ho sempre una temperatura interna di 21/22 gradi. Se metto a 40 presumo che mi porterebbe a 30 gradi minimo;). Comunque non ho mai fatto di testa mia, sono indicazioni. He ai tempi mi diede l'installatore,. Che ora purtroppo non c'è più;(. La canna di scarico fumi è singola e va diretta al tetto con comignolo antivento. Coassiale , così viene definita da scheda tecnica. È una caldaia molto costosa ma sinceramente sono contento dell'acquisto visto che per scaldare casa mia consumo meno di 700 m3 l'anno tutto incluso, sanitari compresi. La casa è di (75m2) e metri cubi un bel po' di più perché essendo mansardato ho le travi a vista e l'altezza nel punto più alto è di 4 metri e 20. Nessuna idea sulla problematica da me riferita? La caldaia una volta resettato il blocco continua a funzionare normalmente, tranne per quello "stacco" che fa quando parte la richiesta acqua calda. Ho notato che lo fa sia se apro i sanitari acqua calda sia se si riaccende in automatico per riportare la t° corretta nell'impianto di riscaldamento. Stanotte l'ha fatto nuovamente ( c'è stato nuovamente vento forte). Stamane ho resettato è tornato ora a casa è tutto ok. Vorrei capire cosa devo controllare. Leggevo che nelle caldaie a condensazione è importante che la corrente arrivi sempre inaniera continua senza sbalzi di tensione se non max 5%> . Magari uno stabilizzatore di tensione potrebbe risolvere? Allego foto dello scarico
    [Modificato da Lu Cir 09/04/2021 15:21]
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 09/04/2021 17:59
    se lo fa solo con vento forte forse dovresti controllare che dove sia posizionato lo
    scarico non si creino vortici lo scarico intorno non dovrebbe avere niente che possa
    impedirne lo sfogo e il terminale deve essere verticale rispetto all'uscita
  • OFFLINE
    Lu Cir
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 07/04/2021
    Registrato il: 07/04/2021
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/04/2021 18:16
    visa20ctop, 4/9/2021 5:59 PM:

    se lo fa solo con vento forte forse dovresti controllare che dove sia posizionato lo
    scarico non si creino vortici lo scarico intorno non dovrebbe avere niente che possa
    impedirne lo sfogo e il terminale deve essere verticale rispetto all'uscita

    Anche oggi c'è vento, non appena ho fatto richiesta acqua calda, ha rifatto quello scherzo, questa volta andando in blocco. Resettato il blocco riparte facendo due tre volte d /off( acqua calda off) e poi riparte normalmente..... Bah...misteri. comunque come scrivevo nel primo messaggio appena il vento cesserà proverò a controllare, a naso comunque su una casa alta circa 18 MT con tetto spiovente e vicino a una" corrente" fissa che arriva dal fiume, la vedo dura quando c'è vento forte che non si creino vortici. Non mi capacito però, del perché non darmelo da..subito il problema ma solo ora a distanza di. 8 anni di utilizzo....come potrei risolvere ? Ho guardato le caratteristiche del comignolo installatori, parla chiaramente di sistema per evitare i vortici appunto , quindi l'installatore ha comunque già tenuto conto. Può essere che magari si sia "rotto" o inceppato qualche "meccanismo" del comignolo. Appena cessa il vento me ne assicurerò. Quindi secondo te quell abbassamento di tensione che noto è comunque legato a questo blocco l02? PS: i comignolo sono due, l'altro dell' appartamento vicino , e messi molto ravvicinati. Allego foto .
    [Modificato da Lu Cir 09/04/2021 18:22]
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 09/04/2021 18:45
    Già il fatto che i comignoli siano vicini non va bene ma se anno funzionato cosi a lungo o si può essere sporcato
    o può essere un problema di scheda che faccia qualche falso contatto,controlli se la caldaia e pulita
    o falla controllare da un tecnico che vedendola nelle accensioni può capire meglio di cosa si tratta.
    Poi se si accorge che ha sbalzi di tensione come diceva prima può mettere uno stabilizzatore.
    [Modificato da visa20ctop 09/04/2021 18:46]
  • OFFLINE
    Lu Cir
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 07/04/2021
    Registrato il: 07/04/2021
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/04/2021 22:00
    visa20ctop, 4/9/2021 6:45 PM:

    Già il fatto che i comignoli siano vicini non va bene ma se anno funzionato cosi a lungo o si può essere sporcato
    o può essere un problema di scheda che faccia qualche falso contatto,controlli se la caldaia e pulita
    o falla controllare da un tecnico che vedendola nelle accensioni può capire meglio di cosa si tratta.
    Poi se si accorge che ha sbalzi di tensione come diceva prima può mettere uno stabilizzatore.

    Sono riuscito a fare un video di ciò che succede quando tenta di accendersi. Ma non riesco af allegarlo, l'ho rimpicciolito, pesa meno di 3 mega
    [Modificato da Lu Cir 09/04/2021 22:00]
  • OFFLINE
    aggist72
    Post: 96
    Post: 96
    Registrato il: 16/11/2014
    Registrato il: 16/11/2014
    Città: ROMA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 16/04/2021 22:18
    Ciao prova ad eliminare il filo di terra dall accenditore di solito fa di questi problemi
  • OFFLINE
    Lu Cir
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 07/04/2021
    Registrato il: 07/04/2021
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 17/04/2021 17:56
    aggist72, 4/16/2021 10:18 PM:

    Ciao prova ad eliminare il filo di terra dall accenditore di solito fa di questi problemi

    Ciao e grazie della dritta, ma intendi proprio togliere la terra sulla spina con la quale la caldaia è connessa alla rete elettrica?
  • OFFLINE
    aggist72
    Post: 96
    Post: 96
    Registrato il: 16/11/2014
    Registrato il: 16/11/2014
    Città: ROMA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 19/04/2021 10:34
    No la devi escludere solo sull accenditore
  • OFFLINE
    Lu Cir
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 07/04/2021
    Registrato il: 07/04/2021
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 19/04/2021 10:55
    aggist72, 4/19/2021 10:34 AM:

    No la devi escludere solo sull accenditore

    Ciao grazie, posso chiederti di indicarmi dove sarebbe l'accenditore? Sullo schema nel manuale tecnico non lo trovo.
    Posso provare questa operazione senza nessun rischio per la caldaia? Cioè la terra può essere tolta tranquillamente ? Grazie
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 19/04/2021 11:21
    chiama un tecnico e fatti controllare con l'analizzatore che sia tarata bene