00 29/03/2021 10:47
Se per taratura intendi usare lo strumento e verificare le pressioni no, non l'ho fatto. Cmq questo problema è durato circa 1 anno nel senso che l'ACS veniva calda e fredda .. perche la temperatura saliva trooppo in fretta e la caldaia andava in protezione pooi si spegneva... provate tutte (scheda, scambiatori, sonde NTC, ect) alla fine ho risolto con la regolazione del minino e massimo della valvola... pero dura 2-3 settimane poi devo regolare di nuovo e per questo ipotizzo sporcizia della valvola piu che guasto.
Cmq il tappo di plastica l'ho tolto proprio... perche dovrei fare un buco nel tappo? Il tappo dovrebbe servire solo per certificare la regolazione del tecnico e non ha valore funzionale sulla caldaia.