Maxiteris, 06/04/2021 10:43:

Sicuremente la regolazione del max e min va fatta come dici con il manometro...(che peraltro non è facile trovare un idraulico che abbia lo strumento) però voglio dire che anche se la regolazione viene fatta empiricamente diciamo ad occhio... una volta fissata dovrebbe rimanere stabile...e non che per per 3-4 settimane la temperatua è sui 51 gradi.. poi scende a 37 senza motivo...
Quale puo essere la causa: Un guasto al modulatore, Lo sporco o La pressione del gas di rete?  Non saprei...

No guarda, ma ad occhio non puoi proprio farla.. Devi avere i valori da manuale o perlomeno vicinissimi a quelli, basta che la pressione di rete ti cambia di un nulla che se non è perfetta ti sballa tutto.. Cmq devi avere almeno uno stabilizzatore sulla linea del gas nel tuo caso perlomeno ti togli il problema della pressione di rete e la regoli anche come deve essere solitamente intorno ai 23/25 mbar. A questo punto la fai regolare da un tecnico e allora si che possiamo capire se ci sono dei problemi o no. Io ti dico la procedura è questa, poi ovviamente vedi te come preferisci gestirla il mio è solo un consiglio 😉