    01 25/03/2021 13:45
    Pulizia Valvola del Gas

    Ciao,
    dovrei pulire la valvola del gas sigma 845  della caldadia Baxi ECO3 240Fi.
    Mi confermate che per farlo bisogna smontarla, pulire con un pennellino e aspirare non soffiare perchè altrimenti cacci dentro lo sporco nel filtro dell'immagine in basso?
    Grazie


       
    [Modificato da Maxiteris 25/03/2021 13:45]
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    10 26/03/2021 18:28
    Solo se vedi che il filtro è sporco solo con pennellino non aspirare che puoi rompere lo stesso
    la membrana. Una domanda ma perchè vuoi pulire il filtro se non hai problemi lascia stare.
  • OFFLINE
    Maxiteris
    Post: 33
    Post: 33
    Registrato il: 25/09/2019
    Registrato il: 25/09/2019
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/03/2021 18:55
    Voglio pulire il filtro della valvola del gas perche mi succede che l'ACS dopo qualche settimana di corretto funzionamento inizia a venire fredda. Ho controllato tutto e conosco questa caldaia come le mie tasche... e per farla rifunzionare correttamente devo regolare il minimo ed il massimo della valvola e l'ACS torna calda come da impostazione su cruscotto. Questa situazione perdura da 2 anni e siccome la scheda funziona correttamente (perche cambiata invano) modulatore idem... penso che il problema sia la valvola sporca ....
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 29/03/2021 10:24
    Hai provato prima di ritararla a vedere le pressioni del gas a valle della
    valvola se sono quelle scritte dalla casa,in tanti anni non ho mai sentito
    che la valvola si stari da sola o che si intasi in due settimane.
    Prima di rimontare il cappuccio di plastica sulla valvola del gas fagli un foro al
    centro e fammi sapere.
  • OFFLINE
    Maxiteris
    Post: 33
    Post: 33
    Registrato il: 25/09/2019
    Registrato il: 25/09/2019
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/03/2021 10:47
    Se per taratura intendi usare lo strumento e verificare le pressioni no, non l'ho fatto. Cmq questo problema è durato circa 1 anno nel senso che l'ACS veniva calda e fredda .. perche la temperatura saliva trooppo in fretta e la caldaia andava in protezione pooi si spegneva... provate tutte (scheda, scambiatori, sonde NTC, ect) alla fine ho risolto con la regolazione del minino e massimo della valvola... pero dura 2-3 settimane poi devo regolare di nuovo e per questo ipotizzo sporcizia della valvola piu che guasto.
    Cmq il tappo di plastica l'ho tolto proprio... perche dovrei fare un buco nel tappo? Il tappo dovrebbe servire solo per certificare la regolazione del tecnico e non ha valore funzionale sulla caldaia.
  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/03/2021 11:07
    Non bisogna sottovalutare lo scambiatore, perchè se incrostato internamente provoca proprio questo problema.
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 30/03/2021 10:28
    Quindi hai provato a cambiare lo scambiatore secondario
    ( quello a piastre per intenderci) altrimenti prova a togliere momentaneamente
    il tappo che chiude l'attacco dello sdoppiato e vedi se continua a spegnersi.
  • OFFLINE
    Maxiteris
    Post: 33
    Post: 33
    Registrato il: 25/09/2019
    Registrato il: 25/09/2019
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/03/2021 12:30
    Non so quale sia il il tappo che chiude l'attacco dello sdoppiato.
    Però non è che si spegne .. semplicemente la temperatura non raggiunge il valore impostato... allora io devo girare a dx e sx piu volte il dado e la vita che regolano il minimo e massimo della pressione, poi li riporto come stavano prima e la caldaia riprende a funzionare correttamente... e questo ogni 2-3 settimane... per questo pensavo a dello sporco se intasa la valvola...
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    10 30/03/2021 17:07
    Non è problema di sporco e non conosci la caldaia come vuoi far credere
    ti consiglio di non manomettere la valvola gas se non hai manometro per
    misurare la pressione e chiamare un centro baxi che saprà che controlli fare.
  • OFFLINE
    Maxiteris
    Post: 33
    Post: 33
    Registrato il: 25/09/2019
    Registrato il: 25/09/2019
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 30/03/2021 17:20
    Quindi secondo te è un problema di pressione?
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 113
    Post: 113
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 04/04/2021 19:00
    Personalmente in 20 anni di esperienza in centrali termiche e calderine non ho mai avuto un problema del genere... È presente uno stabilizzatore sulla linea principale del gas? È importante che verifichi i mbar in ingresso e in dinamica, regolare bene la massima, poi la minima e poi ricontrolli la massima.. Intanto inizia così.. Poi come dicono i colleghi potrebbe essere anche altro il problema, ma io dubito fortemente che centri il filtro...
  • OFFLINE
    Maxiteris
    Post: 33
    Post: 33
    Registrato il: 25/09/2019
    Registrato il: 25/09/2019
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 04/04/2021 19:47
    Cmq guarda ho rifatto la solita operazione... girato e rigirato il dado del massimo e la vite del minimo ...per poi riportarlo più o meno dove era ed ora la ACS funziona correttamente...... mi sembra strano un guasto e per questo pensavo allo sporco... cmq per ora la lasciamo così...
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 113
    Post: 113
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/04/2021 04:48
    Maxiteris, 04/04/2021 19:47:

    Cmq guarda ho rifatto la solita operazione... girato e rigirato il dado del massimo e la vite del minimo ...per poi riportarlo più o meno dove era ed ora la ACS funziona correttamente...... mi sembra strano un guasto e per questo pensavo allo sporco... cmq per ora la lasciamo così...

    La regolazione la devi fare con un manometro e lanalizzatore non puoi farla ad occhio più o meno... Io penso che il problema sia solo quello.
  • OFFLINE
    Maxiteris
    Post: 33
    Post: 33
    Registrato il: 25/09/2019
    Registrato il: 25/09/2019
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/04/2021 10:43
    Sicuremente la regolazione del max e min va fatta come dici con il manometro...(che peraltro non è facile trovare un idraulico che abbia lo strumento) però voglio dire che anche se la regolazione viene fatta empiricamente diciamo ad occhio... una volta fissata dovrebbe rimanere stabile...e non che per per 3-4 settimane la temperatua è sui 51 gradi.. poi scende a 37 senza motivo...
    Quale puo essere la causa: Un guasto al modulatore, Lo sporco o La pressione del gas di rete?  Non saprei...
    [Modificato da Maxiteris 06/04/2021 10:47]
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 113
    Post: 113
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/04/2021 11:00
    Maxiteris, 06/04/2021 10:43:

    Sicuremente la regolazione del max e min va fatta come dici con il manometro...(che peraltro non è facile trovare un idraulico che abbia lo strumento) però voglio dire che anche se la regolazione viene fatta empiricamente diciamo ad occhio... una volta fissata dovrebbe rimanere stabile...e non che per per 3-4 settimane la temperatua è sui 51 gradi.. poi scende a 37 senza motivo...
    Quale puo essere la causa: Un guasto al modulatore, Lo sporco o La pressione del gas di rete?  Non saprei...

    No guarda, ma ad occhio non puoi proprio farla.. Devi avere i valori da manuale o perlomeno vicinissimi a quelli, basta che la pressione di rete ti cambia di un nulla che se non è perfetta ti sballa tutto.. Cmq devi avere almeno uno stabilizzatore sulla linea del gas nel tuo caso perlomeno ti togli il problema della pressione di rete e la regoli anche come deve essere solitamente intorno ai 23/25 mbar. A questo punto la fai regolare da un tecnico e allora si che possiamo capire se ci sono dei problemi o no. Io ti dico la procedura è questa, poi ovviamente vedi te come preferisci gestirla il mio è solo un consiglio 😉
1