FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Scaldino GPL Saunier Duval Opalia C 11 E e scarico fumi decentrato

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Emilio.D
    Post: 9
    Post: 8
    Registrato il: 14/07/2013
    Registrato il: 06/09/2013
    Città: AVERSA
    Età: 40
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/03/2021 09:44
    Buongiorno a tutti,
    la domanda è sullo scarico fumi, spero che la foto sia più chiara di me :)

    In questo vano ad incasso voglio mettere un più modesto scaldino a GPL (Saunier Duval Opalia C 11 E)

    Manca la canna fumaria sul tetto per cui lo scarico fumi deve uscire per forza dal vano ma non al centro, altrimenti la porta di ferro urta il tubo.
    Vorrei farlo uscire più a sinistra (buco nero in foto).
    La domanda è: posso mettere lo scaldino al centro del vano e poi usare 2 gomiti per "decentrare" lo scarico fumi?

    Se ci sono altre possibilità, sono ben accette.
    Grazie per l'aiuto.
    [Modificato da Emilio.D 08/03/2021 09:48]
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 12/03/2021 20:13
    Con quelle condizioni può installare, solo ed esclusivamente, uno scaldabagno a camera stagna con tiraggio forzato, impossibile installare un camera aperta con tiraggio naturale.
  • OFFLINE
    Emilio.D
    Post: 9
    Post: 8
    Registrato il: 14/07/2013
    Registrato il: 06/09/2013
    Città: AVERSA
    Età: 40
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/03/2021 21:08
    Buonasera,
    solo ed esclusivamente?
    Non avrei rimesso il coperchio originale dell'incasso, sarebbe rimasto aperto davanti.

    Se nemmeno così va bene allora davvero non capisco come facciano a funzionare le decine di scaldini a camera aperta che vedo confinati in degli armadietti chiusi.