00 23/02/2021 23:01
Re:
betmassimo, 23/02/2021 21:00:

Un grazie a Claudio. Domanda i due circuiti “termosifoni e sanitari” non sono comunicanti,hanno dei percorsi separati nella caldaia.



Sicuramente i due circuiti (ACS e riscaldamento) sono separati. Però , solo al fine di portare in pressione la caldaia, si apre momentaneamente il rubinetto di carico ,che porta acqua  fredda dal circuito acs nel circuito di riscaldamento. Poi il rubinetto viene chiuso ed i due circuiti rimangono separati. Se, però, il rubinetto non viene chiuso bene  oppure ha una guarnizione ormai rovinata, la separazione fra i due circuiti non è perfetta e quindi aumenta la pressione del circuito di riscaldamento. Per capire bene questa cosa si deve guardare lo schema idraulico che si trova in ogni  manuale di installazione della caldaia. Ma, ripeto,  prima di tutto va investigato il vaso di espansione perchè è abbastanza frequente che perda la sua pressione, per rottura od usura della membrana di gomma che si trova al suo interno. E se la membrana del vaso non riesce più a bilanciare la pressione dell'acqua del circuito di riscaldamento è come se il vaso  non ci fosse e quindi la pressione della caldaia aumenta in modo sensibile all'aumento della temperatura di mandata. Comunque ogni caldaia possiede una valvola di sicurezza a 3 bar. Quando la pressione arriva a tale valore, si noterà un gocciolamente di questa valvola: in pratica la caldaia rilascia acqua per interrompere il continuo aumento di pressione.