kkava, 05/02/2021 16:30:aggiornamento:e' venuto un nuovo tecnico,ha controllato con attenzione la caldaia,ha risposto e controllato tutte le cose da voi esposte,ha dedotto che la caldaia e' ok.Ha guardato se tutti i termo non avessero perdite,ha pero' trovato una perdita in uno sfiato del collettore,mi le ha chiuso con il tappino nero a vite e mi ha detto di monitorare la cosa fino a lunedi'.Per alcuni giorni riferisce che visto che mi ha vuotato la caldaia potrebbe essere necessaria dare acqua tramite la manopola di riempimento.Se il problema persiste pensa a una perdita sottomuro delle tubazioni dell'impianto.Speriamo bene .
kkava, 01/02/2021 21:44:Ciaoho questa caldaia che e' da qualche giorno che la pressione scende causando il blocco caldaia-Ho verificato eventuali perdite nei termo,nel collettore e nella caldaia ma non rilievo nessuna perdita.E' venuto il tecnico per la manutenzione e mi ha detto che per lui la caldaia e' ok(sia il vaso di espansione carico che lo scambiatore).La cosa strana e' che se riporto la pressione in regola dando acqua dalla caldaia ,la pressione scende solo usando il sanitario(tenendo il riscaldamento spento). metto le foto del manometro dal momento in cui stacco il riscaldamento alla sera(verso le 20) alla mattina verso le 6.grazie e spero in utili consigli
kkava, 08/02/2021 12:41:Mauri il problema e' la valvola di sfiato del collettore,adesso l'ho chiusa e la pressione rimane pressoche costante(trasuda un pochino),ho gia' chiamato l'idraulico per la sostituzione.
kkava, 09/02/2021 19:21:sostituita valvola di sfiato(15 euro grazie all'assicurazione),tutto ok adesso.