È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Caldaia Riello 24 kis

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Domenico(67)
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 09/01/2021
    Registrato il: 09/01/2021
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/01/2021 19:07
    Caldaia Riello 24 kis
    Sono disperato la mia caldaia riello residence 24kis (che ero in procinto di cambiare) ha problemi, Il termosifone funziona ma spesso perde pressione tant'è che ogni giorno bisogna caricarla. Da oggi l'acqua calda no va. Ci sono due spilletti uno appena si apre il frontespizio della caldaia è
    visibile e viene fuori facendo partire un relè. In alto a sinistra c'è lo stesso meccanismo ma il pistoncino non si muove più non dando il contatto al secondo relè. Come posso fare considerando che non posso far intervenire nessuno in casa per problemi di covid? Grazie a chi mi aiuterà, siamo davvero nei guai senz'acqua.
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    10 11/01/2021 22:15
    Da quello che ho capito e lo spilletto che sente se la pompa gira
    che non funziona quindi devi controllare se la pompa gira ,se la caldaia e scarica.o se c'è aria in caldaia
    in quel caso anche se gira la pompa non spinge la membrana che fa uscire lo spilletto.
  • OFFLINE
    Domenico(67)
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 09/01/2021
    Registrato il: 09/01/2021
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 13/01/2021 20:36
    Come faccio a capire se c'è aria nell'impianto? Scarico acqua dai radiatori? Al mattino la pressione è sempre giù e bisogna caricarla, ma questo è un'altro discorso.
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    10 14/01/2021 16:18
    se al mattimo la caldaia è scarica devi far togliere le perdite l'aria e in caldaia non si toglie dai radiatori
    ma va spurgata dalla caldaia ripeto prima devi togliere le perdite.quindi ti conviene chiamare un tecnico