Buonasera,
oggi sono finalmente riuscito a smontare l'assembly Venturi+Pitot e pulirla. C'erano piccole incrostazioni (dendriti) che ostruivano il passaggio anche se minimo ma comunque inficiavano sul corretto funzionamento. Ora la caldaia è tornata a funzionare egregiamente e rispetta i parametri come da manuale tecnico (pilotaggio MODUL a 125mA con sanitari a 60gradi). Non ho alla fine sostituito nessuna sonda NTC - ho solo ripristinato la sonda secondario come in origine cioè rimuovendo il pot da 20K in serie per poter sfalsare la temperatura e avere acqua calda. Questo dimostra quanto poco basta a sballare il funzionamento del Venturi/Pitot e dare errata lettura al PAD che poi diminuisce la massima potenza termica di conseguenza ma anche che il sistema funziona correttamente e previene cattiva combustione nel caso di occlusione parziale di aspirazione o scarico fumi. Ringrazio tutti per l'interessamento.
Allego qualche foto per documentare il tutto.
Assembly Venturi+Pitot smontato (Venturi sopra e Pitot sotto) con accumulo di dendriti visibili all'interno:
Sporco (dendriti metallici) visibile nel Venturi:
Venturi ripulito:
Dendriti rimossi:
MODUL pilotato a 125mA (massima potenza termica) con temp sanitari a 60gradi:
[
Modificato da DaIceMan 30/01/2021 20:48
]
OFF
LINE
visa20ctop
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
0
0
31/01/2021
11:21
Quindi il ventilatore era modulante?
OFF
LINE
DaIceMan
Post: 12
Post: 11
Registrato il: 04/01/2021
Registrato il: 05/01/2021
Città: ACCIANO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
31/01/2021
12:50
Re:
visa20ctop, 31/01/2021 11:21:
Quindi il ventilatore era modulante?
Si certamente; questa caldaia funziona con apporto di aria proporzionale alla potenza richiesta e/o necessaria alla corretta combustione, a patto che il PAD rilevi correttamente le pressioni venturi e pitot - è tutto spiegato nei miei post precedenti.
OFF
LINE
.fraschi.
Post: 108
Post: 21
Registrato il: 24/12/2006
Registrato il: 23/12/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
1
0
03/02/2021
19:26
ottimo lavoro.
Complimenti
fraschi
Tag discussione
gas
caldaia
meteo
Registrati
Accedi
2
IMPIANTI IDROTERMICI E GAS CLICCA QUI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima