    Buonasera,

    oggi sono finalmente riuscito a smontare l'assembly Venturi+Pitot e pulirla. C'erano piccole incrostazioni (dendriti) che ostruivano il passaggio anche se minimo ma comunque inficiavano sul corretto funzionamento. Ora la caldaia è tornata a funzionare egregiamente e rispetta i parametri come da manuale tecnico (pilotaggio MODUL a 125mA con sanitari a 60gradi). Non ho alla fine sostituito nessuna sonda NTC - ho solo ripristinato la sonda secondario come in origine cioè rimuovendo il pot da 20K in serie per poter sfalsare la temperatura e avere acqua calda. Questo dimostra quanto poco basta a sballare il funzionamento del Venturi/Pitot e dare errata lettura al PAD che poi diminuisce la massima potenza termica di conseguenza ma anche che il sistema funziona correttamente e previene cattiva combustione nel caso di occlusione parziale di aspirazione o scarico fumi. Ringrazio tutti per l'interessamento.

    Allego qualche foto per documentare il tutto.

    Assembly Venturi+Pitot smontato (Venturi sopra e Pitot sotto) con accumulo di dendriti visibili all'interno:
       
    Sporco (dendriti metallici) visibile nel Venturi:
     
       
       
    Venturi ripulito:
       

    Dendriti rimossi:
       
    MODUL pilotato a 125mA (massima potenza termica) con temp sanitari a 60gradi:
       
    [Modificato da DaIceMan 30/01/2021 20:48]
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 31/01/2021 11:21
    Quindi il ventilatore era modulante?
  • OFFLINE
    DaIceMan
    Post: 12
    Post: 11
    Registrato il: 04/01/2021
    Registrato il: 05/01/2021
    Città: ACCIANO
    Età: 52
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 31/01/2021 12:50
    Re:
    visa20ctop, 31/01/2021 11:21:

    Quindi il ventilatore era modulante?



    Si certamente; questa caldaia funziona con apporto di aria proporzionale alla potenza richiesta e/o necessaria alla corretta combustione, a patto che il PAD rilevi correttamente le pressioni venturi e pitot - è tutto spiegato nei miei post precedenti.
  • OFFLINE
    .fraschi.
    Post: 108
    Post: 21
    Registrato il: 24/12/2006
    Registrato il: 23/12/2020
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    10 03/02/2021 19:26
    ottimo lavoro.
    Complimenti
    fraschi