00 11/01/2021 23:21
visa20ctop, 11/01/2021 22:22:

se la caldaia ha il doppio scambiatore e lo scambiatore sanitario e del tipo a piastra in acciaio può essere intasato
e non fa scambio di calore,altrimenti quando apri l'acqua calda tocca il tubo di mandata del riscaldamento se diventa caldo
la valvola a tre vie non tiene.

 

Grazie per la risposta: ho già provato a sostituire lo scambiatore senza esito e rimesso quello vecchio ed ho sostituito la valvola tre vie (o meglio l'interno con o-ring set nuovo): il tubo mandata riscaldamento non si scalda aprendo l'acqua calda quindi lavora e tiene bene. Devo ancora verificare e pulire il venturi come ultimo prima di vedere il Pressostato Analogico Differenziale che sembra dare valori inferiori a quelli nominali in base al manuale tecnico (dovrebbe arrivare a oltre 2 Volt mentre rimane sempre sui 1.25-1.3). Altro non mi viene in mente - se hai idee sono bene accette!

Grazie
[Modificato da DaIceMan 11/01/2021 23:21]