    Salve, ho un problema con la Junkers WT 11, in pratica si accende regolarmente ma dopo qualche minuto la fiamma si spegne per poi riaccendersi e continua cosi.
    La cosa strana è che non va in blocco ma l'unico segnale che da è la spia verde lampeggiante 1s.
    Non ho trovato nulla a riguardo in rete, e sul manuale non fa cenno di anomalie come questa.
    Elenco le manutenzioni effettuate:
    Sonde NTC sostituite - Scheda nuova di 1 anno - Regolata press. Gas metano Min.Max. - Pulizzia camera, estattore e venturi - Controllato Fluss. turbina.
    Qualcuno sa cosa indica la spia verde lampeggiante?
     
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 31/12/2020 17:52
    Potrebbe essere il pressostato fumi , che viaggia sul filo del rasoio, sarebbe opportuno verificare il venturi che sia pulito , libero da eventuali incrostazioni o pulviscolo, cosi come la pulizia della ventola e di tutta la camera di combustione, controllare da depressione con um manometro dgitale.

    Andanto per esclusione, provare a ponticellare i fili del pressosto ad accensione avvenuta ( ovviamente per un periodo quanto basti per fare la verifica )

    Riscrivi dopo aver fatto queste prove.
    [Modificato da Carmelo.54 31/12/2020 17:58]
  • OFFLINE
    Maurizio-63
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 27/12/2020
    Registrato il: 27/12/2020
    Città: CASSOLNOVO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 04/01/2021 16:41
    Grazie per la risposta, anche con il ponticello sul pressostato fumi il problema si ripresenta, il venturi, ventola e camera erano già state pulite non molto tempo fa...
    L'unico componente che spegne il bruciatore senza provocare un allarme o blocco dovrebbe essere il flussostato a turbina, o ce ne sono altri?
    Rimane comunque la questione led verde lampeggiante.

  • OFFLINE
    aggist72
    Post: 96
    Post: 96
    Registrato il: 16/11/2014
    Registrato il: 16/11/2014
    Città: ROMA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 11/01/2021 08:40
    Sembra come se il minimo della valvola gas sia alto e quindi lavora in on off a quanto è regolato il min?
  • OFFLINE
    Maurizio-63
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 27/12/2020
    Registrato il: 27/12/2020
    Città: CASSOLNOVO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/01/2021 18:55
    Max 20mbar Min 1mbar come manuale
  • OFFLINE
    Maurizio-63
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 27/12/2020
    Registrato il: 27/12/2020
    Città: CASSOLNOVO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/01/2021 18:59
    Scusa Max 10 Min 1.
    20 è la press.a monte
  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 13/01/2021 15:05
    dovrebbe essere il pressostato fumi, ma se lo hai controllato, darei un occhiata alla NTC sanitario.
  • OFFLINE
    Maurizio-63
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 27/12/2020
    Registrato il: 27/12/2020
    Città: CASSOLNOVO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 18/01/2021 10:23
    Già fatti (sono 2 NTC), comunque è uno scaldabagno.
    Grazie lo stesso Gianni
    Mi sa tanto che è la valvola gas che non regola più molto bene, le membrane le ho controllate sono in ottimo stato.
    Altre idee?
  • OFFLINE
    Maurizio-63
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 27/12/2020
    Registrato il: 27/12/2020
    Città: CASSOLNOVO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/01/2021 17:32
    Ho ordinato un flussostato nuovo, anche se appparentemente funziona, dopo anni la micro turbina potrebbe non girare più perfettamente e causare lo spegimento casuale senza andare in blocco.
    Appena mi arriva provo e aggiorno.
  • OFFLINE
    Maurizio-63
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 27/12/2020
    Registrato il: 27/12/2020
    Città: CASSOLNOVO
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 23/02/2021 19:27
    Niente da fare.
    Sostituita turbina fluss.
    Il problema rimane, sostituita anche sonda ionizzazione niente da fare non so più cosa cambiare. qualuncue suggerimento è ben accetto