Chaffoteaux pigma errore 108

  • Messaggi
  • OFFLINE
    ClaudioLigniori
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 06/11/2017
    Registrato il: 06/11/2017
    Città: NAPOLI
    Età: 55
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 03/12/2020 11:22
    Chaffoteaux pigma errore 108
    Un saluto a tutti questa sera mi sono imbattuto in questo problema con una caldaia chaffoteaux pigma camera a stagna del 2010 che volevo esporre. Trovandomi per un intervento da una mia cliente mi ha fatto presente che quando attivava i riscaldamenti dopo un 5 minuti la suddetta caldaia andava in blocco con errore 108. Facendo varie prove mi sono accorto che il blocco avveniva quando accesi i riscaldamenti la pressione arrivava a 2.8 bar, il circolatore funziona correttamente e quindi tramite il rubinetto di scarico abbassavo la pressione il blocco spariva.(Qui vi pongo la prima domanda ma quel modello di caldaia ha un controllo anche sull'alta pressione?)Facendo presente che in sanitari non dava nessun problema mi accingo svuotando l'impianto di controllare il vaso d'espansione che effettivamente trovo a zero,sempre a rubinetto aperto carico il vaso a 0.8 bar chiudo l'impianto apro lo sfiato sul circolatoree porto la pressione a 1.2bar riavvio ma a questo punto la caldaia mi da errore 108 sempre anche su sanitari anche resettando varie volte il blocco non va più via. Qualcuno Mi può dare delucidazioni in merito e spiegarmi quale potrebbe essere la problematica vi ringrazio anticipatamente
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 04/12/2020 20:07
    Controlla la precarica del vaso d'espansione,
  • OFFLINE
    ClaudioLigniori
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 06/11/2017
    Registrato il: 06/11/2017
    Città: NAPOLI
    Età: 55
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2020 10:55
    Buongiorno scusatemi il ritardo Carmelo grazie per la risposta come avevo accennato precedentemente il vaso l'avevo controllato e messo in pressione dovo vari tentativi e prove mi sono accorto che per il cattivo montaggio del kit fumi con pendenza errata quando pioveva entrava acqua in caldaia e bagnava il pressostato che dava l'errore asciugando con cura il tutto iniziava a funzionare correttamente