00 22/10/2020 21:04
Allora ragazzi il problema è stato risolto dopo circa 2 anni di tentativi... l'ultima risposta mi ha fatto riflettere sul fatto che fosse un problema sanitario nel senso di ACS e quindi escludendo tutte la cause sopra descritte rimaneva la valvola del gas che però per i riscaldamenti modulava correttamente e quindi ho pensato alla regolazione del massimo e minimo della valvola. Non essendo dotato di manometro ho regolato empiricamente il max e min girando il dado da 10 e la vite a spacco sulla testa dell'operatore modulante e finalmente la temperatura dell'acqua è salita lentamente e si è stabilizzata sul valore impostato e quindi la caldaia è entrata in modulazione. Evidentemente il max era troppo alto e non permetteva alla valvola di entrare in modulazione.
Finalmente ho risolto!!! Non sto a dilungarmi sulla soddisfazione per aver risolto un problema annoso sia per il piacere di fare la doccia come desiderato sia perché nessun tecnico coinvolto era riuscito a risolvere.
Grazie a tutti per la collaborazione!!!
.