Caldaia Radi Idrometro bloccato

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Leopix72
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 03/10/2020
    Registrato il: 03/10/2020
    Età: 52
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 03/10/2020 01:40
    Salve a tutti ho una vecchia caldaia Radi-Ariston, che nonostante l'età riesce a fare ancora il suo lavoro, anche se ogni tanto gli devo dare qualche spinta. 
    Il problema del giorno è: l'idrometro è bloccato a 1bar, diciamo che durante l'estate l'cqua calda lo usata poco quindi non gli ho dato molta attenzione, apparte il controllo del vaso di espansione che lo messo a 1bar o 1,5 non ricordo bene. Oggi aprendo l'acqua calda del rubinetto vicino alla caldaia mi sono accorto che la pressione non sale e neanche scende, strano? non mi era mai successo. Che ne pensate?
  • OFFLINE
    Leopix72
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 03/10/2020
    Registrato il: 03/10/2020
    Età: 52
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 03/10/2020 13:43
    Ho scaricato dinuovo il vaso di espansione, e rimesso la pressione a 1bar. 
    Il riscaldamento funziona bene, la pressione arriva al massimo 2,2bar. L'acqua calda sanitaria funziona pure, probabilmente su questa la pressione non deve alzare. Qualcuno può confermarmelo grazie?.
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 03/10/2020 20:10
    La precarica del vaso deve essere uguale alla pressione che si da al circuito primario, se quando si accende il riscaldamento, aumenta eccessivamente, ce un problema nel caso di espansione. Collegamento ostruito, membrana bucata o caso piccolo.
    [Modificato da Carmelo.54 03/10/2020 20:18]
  • OFFLINE
    Leopix72
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 03/10/2020
    Registrato il: 03/10/2020
    Età: 52
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 03/10/2020 21:51
    Carmelo.54, 03/10/2020 20:10:

    La precarica del vaso deve essere uguale alla pressione che si da al circuito primario, se quando si accende il riscaldamento, aumenta eccessivamente, ce un problema nel caso di espansione. Collegamento ostruito, membrana bucata o caso piccolo.



    Il vaso l'ho cambiato 2 anni fà, non mi ha dato altri problemi. L'inverno scorso dopo avergli dato una bella pulita e averla ricaricata di aria e acqua, all'accensione è partita ma emetteva un rumore di picchettio, preoccupato lo spenta, e dopo diversi tentativi ho capito che il problema derivava dalla valvola del gas, che con un cacciavite lo regolata smettendo di picchettare. D'allora non non avuto più problemi. Oggi guardandola accesa mentre avevo il rubinetto aperto, mi chiedevo ma è normale che la pressione non salga?😕 invece con i riscaldamenti la pressione sale normalmente.
  • OFFLINE
    visa20ctop
    Post: 211
    Post: 211
    Registrato il: 18/02/2015
    Registrato il: 18/02/2015
    Sesso: Maschile
    Occupazione: manutentore caldaie
    Utente Junior
    Tecnico Manutentore
    00 05/10/2020 17:34
    Quando apri l'acqua calda la pressione del manometro non sale perchè il quantitativo di acqua che viene riscaldata e poca.
    Quando accendi il riscaldamento invece l'acqua che riscaldi e molto di più l'acqua riscaldandosi aumenta di volume e quindi sale la
    pressione al manometro se il vaso di espansione funziona si mantiene intorno ai 2 / 2,5  se il vaso e sgonfio o bucato si apre
    la valvola di sicurezza.Spero di essere stato abbastanza esaustivo ciao.
  • OFFLINE
    Leopix72
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 03/10/2020
    Registrato il: 03/10/2020
    Età: 52
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/10/2020 21:24
    Sei stato chiarissimo visa20, grazie 1000😊
    [Modificato da Leopix72 05/10/2020 21:25]