FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Caldaia Junkers: riuscirò a stabilizzarla?

  • Messaggi
  • OFFLINE
    joe2019
    Post: 4
    Post: 4
    Registrato il: 27/09/2019
    Registrato il: 27/09/2019
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/09/2020 20:42
    Ho una caldaia Junkers CERACLASS ACU ZWSE, che perde dalla valvola di sicurezza.
    Ho cambiato la valvola mettendone una nuova da 7bar ma comunqie perde acqua.
    Ho smontato il vaso d'espansione ma non ho rilevato malfunzioni. L'ho ricaricato a 1,3 bar e l'ho rimontato.
    Nienta da fare continua a perdere; mi riempe un secchio in due/tre settimane.

    La cosa strana è che non devo riempire la serpentina nonostante l'acqua persa.

    Qualche idea?

    Grazie per ogni aiuto

    Paolo
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 29/09/2020 20:58
    Inanzitutto , la valvola di sicurezza non deve superare i 3 Bar ( sostituirla urgentemente con valvola idonea ) , poi , se ho capito ben capito la pressione del circuito primario aumenta da sola senza aggiungere acqua.

     Se succede questo  le cause sono due , 1-  trafilamento dal rubinetto di carico, 2 - scambiatore sanitario bucato ,v verso il circuito primario , se così fosse occorre sostituire lo scambiatore.