    Ciao a tutti. Vi scrivo sperando nel vostro aiuto.
    Ho una vecchia caldaia marca Cosmogas. Recentemente la pompa dell'impianto dei termosifoni mi sta dando qualche problema.
    Quando metto in on il tasto relativo, la pompa parte regolarmente e i radiatori poco dopo cominciano a riscaldarsi regolarmente.
    Purtroppo, ogni tanto (a volte dopo pochi minuti a volte dopo ore) la pompa si blocca, emmette un ronzio, una sorta di vibrazione ma smette di girare, di coneguenza non essendoci circolazione di acqua nel circuito, i termosifoni lentamente si raffredano.
    Ho provato a dare qualche colpo alla pompa con un martello gommato e con qualche colpo riparte, per poi ribloccarsi più tardi.
    Qualche dritta per ovviare a questo inconveniente?
    Grazie.
  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 03/04/2020 22:03
    Re:
    mped
    tool74, 03/04/2020 20:59:

    Ciao a tutti. Vi scrivo sperando nel vostro aiuto. Ho una vecchia caldaia marca Cosmogas. Recentemente la pompa dell'impianto dei termosifoni mi sta dando qualche problema. Quando metto in on il tasto relativo, la pompa parte regolarmente e i radiatori poco dopo cominciano a riscaldarsi regolarmente. Purtroppo, ogni tanto (a volte dopo pochi minuti a volte dopo ore) la pompa si blocca, emmette un ronzio, una sorta di vibrazione ma smette di girare, di coneguenza non essendoci circolazione di acqua nel circuito, i termosifoni lentamente si raffredano. Ho provato a dare qualche colpo alla pompa con un martello gommato e con qualche colpo riparte, per poi ribloccarsi più tardi. Qualche dritta per ovviare a questo inconveniente? Grazie.

    Se la pompa di circolazione non ha impedimenti di normale rotazione, (verificabile togliendo il tappo e facendola girare con cacciavite) alcuni casi sono stati risolti sostituendo il condensatore del motore, elemento soggetto a deterioramento nell'arco del tempo, costo di pochi euro.🤠
  • OFFLINE
    tool74
    Post: 115
    Post: 6
    Registrato il: 19/07/2012
    Registrato il: 03/04/2020
    Città: FORLI'
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 04/04/2020 00:38
    Re: Re:
    Fausto.V, 03/04/2020 22:03:

    mpedSe la pompa di circolazione non ha impedimenti di normale rotazione, (verificabile togliendo il tappo e facendola girare con cacciavite) alcuni casi sono stati risolti sostituendo il condensatore del motore, elemento soggetto a deterioramento nell'arco del tempo, costo di pochi euro.🤠

    Prima di sostituire il condensatore vorrei verificare la pompa. Per verificare la pompa devo toglierle il tappo e verificare se gira correttamente. Nel momento in cui tolgo il tappo mi devo aspettare la fuoriuscita di acqua in pressione? Grazie.
  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 04/04/2020 16:17
    Re: Re: Re:
    tool74, 04/04/2020 00:38:

    Prima di sostituire il condensatore vorrei verificare la pompa. Per verificare la pompa devo toglierle il tappo e verificare se gira correttamente. Nel momento in cui tolgo il tappo mi devo aspettare la fuoriuscita di acqua in pressione? Grazie.

    Per l'operazione di verifica rotazione della pompa, occorre prima chiudere le valvole di mandata e ritorno ai radiatori, uscirà pochissima acqua. 🤠
  • OFFLINE
    tool74
    Post: 115
    Post: 6
    Registrato il: 19/07/2012
    Registrato il: 03/04/2020
    Città: FORLI'
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 04/04/2020 17:35
    Re: Re: Re: Re:
    Fausto.V, 04/04/2020 16:17:

    Per l'operazione di verifica rotazione della pompa, occorre prima chiudere le valvole di mandata e ritorno ai radiatori, uscirà pochissima acqua. 🤠

    Ok, grazie per la dritta. Però, dove trovo le valvole di mandata e ritorno ai radiatori, potrà sembrarti una banalità... ma a me no...😊
  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 04/04/2020 23:22
    Re: Re: Re: Re: Re:
    tool74, 04/04/2020 17:35:

    Ok, grazie per la dritta. Però, dove trovo le valvole di mandata e ritorno ai radiatori, potrà sembrarti una banalità... ma a me no...😊

    Sotto la caldaia secondo il tuo modello, guardandola di fronte, i due tubi alla sinistra sono: la mandata, e ritorno, segui i tubi, se non ci sono le valvole (rubinetti di chiusura) svita comunque il tappo sulla pompa, dovrebbe fare solo un piccolo sgocciolamento. Alla prova la girante deve girare molto morbita, fluida, senza presentare nessuna resistenza. 🤠
  • OFFLINE
    tool74
    Post: 115
    Post: 6
    Registrato il: 19/07/2012
    Registrato il: 03/04/2020
    Città: FORLI'
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/04/2020 10:45
    Re: Re: Re: Re: Re: Re:
    Fausto.V, 04/04/2020 23:22:

    Sotto la caldaia secondo il tuo modello, guardandola di fronte, i due tubi alla sinistra sono: la mandata, e ritorno, segui i tubi, se non ci sono le valvole (rubinetti di chiusura) svita comunque il tappo sulla pompa, dovrebbe fare solo un piccolo sgocciolamento. Alla prova la girante deve girare molto morbita, fluida, senza presentare nessuna resistenza.

    Sotto la caldaia non ho rubinetti, ne ho uno sul primo tubo a destra, quello di entrata dell'acqua fredda. L'ho chiuso, ed ho provato a svitare il tappo della pompa. L'acqua è uscita in pressione, ma non accennava a diminuire come flusso. L'idrometro di conseguenza si è abbassato. Perciò ho rimontato il tappo ma non sono riuscito a verificare la girante. Inoltre, è montata in maniera tale che con un normale cacciavite è impossibile arrivarci. Se riesco a risolvere il problema della fuoriuscita dell'acqua, forse potrei provare come gira con l'inserto a taglio din un cacciavite a inserti.
  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/04/2020 23:24
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
    tool74, 05/04/2020 10:45:

    Sotto la caldaia non ho rubinetti, ne ho uno sul primo tubo a destra, quello di entrata dell'acqua fredda. L'ho chiuso, ed ho provato a svitare il tappo della pompa. L'acqua è uscita in pressione, ma non accennava a diminuire come flusso. L'idrometro di conseguenza si è abbassato. Perciò ho rimontato il tappo ma non sono riuscito a verificare la girante. Inoltre, è montata in maniera tale che con un normale cacciavite è impossibile arrivarci. Se riesco a risolvere il problema della fuoriuscita dell'acqua, forse potrei provare come gira con l'inserto a taglio din un cacciavite a inserti.

    Se la caldaia è posta ad un livello superiore rispetto ai radiatori, (quindi più in alto), allora uscira solo la quantità di acqua contenuta nello scambiatore, che andrà poi riprestinata caricandola alla pressione di 1.5 Bar. 🤠
  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 05/04/2020 23:27
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
    Fausto.V, 05/04/2020 23:24:

    Se la caldaia è posta ad un livello superiore rispetto ai radiatori, (quindi più in alto), allora uscira solo la quantità di acqua contenuta nello scambiatore, che andrà poi riprestinata caricandola alla pressione di 1.5 Bar. 🤠


  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/04/2020 00:01
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
    Fausto.V, 05/04/2020 23:24:

    Se la caldaia è posta ad un livello superiore rispetto ai radiatori, (quindi più in alto), allora uscira solo la quantità di acqua contenuta nello scambiatore, che andrà poi riprestinata caricandola alla pressione di 1.5 Bar. 🤠

    Preciso che è alquanto strano che dal tappo controllo della girante possa uscire molta acqua in pressione, il passaggio dell'acqua nella girante è separato dalla parte motore (lato Tappo) dalla quale entra pochissima acqua per la lubrificazione delle bronzine in ceramica, per cui lo sgocciolamento quando si toglie il tappo. 🤠
  • OFFLINE
    tool74
    Post: 115
    Post: 6
    Registrato il: 19/07/2012
    Registrato il: 03/04/2020
    Città: FORLI'
    Età: 50
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/04/2020 22:32
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
    Fausto.V, 07/04/2020 00:01:

    Preciso che è alquanto strano che dal tappo controllo della girante possa uscire molta acqua in pressione, il passaggio dell'acqua nella girante è separato dalla parte motore (lato Tappo) dalla quale entra pochissima acqua per la lubrificazione delle bronzine in ceramica, per cui lo sgocciolamento quando si toglie il tappo. 🤠

    Ho riprovato a chiudere il rubinetto e a svitare il tappo della pompa, ma l'acqua esce con una certa forza e non si trappa di sgocciolamento. La pompa è marcata Salmson e la caldaia Cosmogas modello BMC è molto vecchia: oltre 20 anni. La pompa è "saltata" definitivamente?
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/04/2020 08:57
    Cambia la pompa e ti togli da tutto quando comincia a fare così è la soluzione migliore