tool74, 03/04/2020 20:59:Ciao a tutti. Vi scrivo sperando nel vostro aiuto. Ho una vecchia caldaia marca Cosmogas. Recentemente la pompa dell'impianto dei termosifoni mi sta dando qualche problema. Quando metto in on il tasto relativo, la pompa parte regolarmente e i radiatori poco dopo cominciano a riscaldarsi regolarmente. Purtroppo, ogni tanto (a volte dopo pochi minuti a volte dopo ore) la pompa si blocca, emmette un ronzio, una sorta di vibrazione ma smette di girare, di coneguenza non essendoci circolazione di acqua nel circuito, i termosifoni lentamente si raffredano. Ho provato a dare qualche colpo alla pompa con un martello gommato e con qualche colpo riparte, per poi ribloccarsi più tardi. Qualche dritta per ovviare a questo inconveniente? Grazie.
Fausto.V, 03/04/2020 22:03:mpedSe la pompa di circolazione non ha impedimenti di normale rotazione, (verificabile togliendo il tappo e facendola girare con cacciavite) alcuni casi sono stati risolti sostituendo il condensatore del motore, elemento soggetto a deterioramento nell'arco del tempo, costo di pochi euro.ðŸ¤
tool74, 04/04/2020 00:38: Prima di sostituire il condensatore vorrei verificare la pompa. Per verificare la pompa devo toglierle il tappo e verificare se gira correttamente. Nel momento in cui tolgo il tappo mi devo aspettare la fuoriuscita di acqua in pressione? Grazie.
Fausto.V, 04/04/2020 16:17:Per l'operazione di verifica rotazione della pompa, occorre prima chiudere le valvole di mandata e ritorno ai radiatori, uscirà pochissima acqua. ðŸ¤
tool74, 04/04/2020 17:35: Ok, grazie per la dritta. Però, dove trovo le valvole di mandata e ritorno ai radiatori, potrà sembrarti una banalità... ma a me no...😊
Fausto.V, 04/04/2020 23:22:Sotto la caldaia secondo il tuo modello, guardandola di fronte, i due tubi alla sinistra sono: la mandata, e ritorno, segui i tubi, se non ci sono le valvole (rubinetti di chiusura) svita comunque il tappo sulla pompa, dovrebbe fare solo un piccolo sgocciolamento. Alla prova la girante deve girare molto morbita, fluida, senza presentare nessuna resistenza.
tool74, 05/04/2020 10:45: Sotto la caldaia non ho rubinetti, ne ho uno sul primo tubo a destra, quello di entrata dell'acqua fredda. L'ho chiuso, ed ho provato a svitare il tappo della pompa. L'acqua è uscita in pressione, ma non accennava a diminuire come flusso. L'idrometro di conseguenza si è abbassato. Perciò ho rimontato il tappo ma non sono riuscito a verificare la girante. Inoltre, è montata in maniera tale che con un normale cacciavite è impossibile arrivarci. Se riesco a risolvere il problema della fuoriuscita dell'acqua, forse potrei provare come gira con l'inserto a taglio din un cacciavite a inserti.
Fausto.V, 05/04/2020 23:24:Se la caldaia è posta ad un livello superiore rispetto ai radiatori, (quindi più in alto), allora uscira solo la quantità di acqua contenuta nello scambiatore, che andrà poi riprestinata caricandola alla pressione di 1.5 Bar. ðŸ¤
Fausto.V, 07/04/2020 00:01: Preciso che è alquanto strano che dal tappo controllo della girante possa uscire molta acqua in pressione, il passaggio dell'acqua nella girante è separato dalla parte motore (lato Tappo) dalla quale entra pochissima acqua per la lubrificazione delle bronzine in ceramica, per cui lo sgocciolamento quando si toglie il tappo. ðŸ¤