flavioonline, 12/04/2020 21:14:Ciao grazie della pronta risposta.......Il ventilatore si accende e si spegne in base ai comandi che gli do, sia se apro l'acqua dei sanitari, sia se accendo i riscaldamenti. Ler spie sono tutte regolari tranne clessidra (valvola gas) che non si accende mai e tranne la fiamma che la spia è accesa ma la fiamma è spenta.Ti dice qualcosa?
Maury18200485, 12/04/2020 21:59: Detto così pare che la valvola del gas non apra e quindi la fiamma non si accende.. Ma bisogna controllare che la scintilla la faccia.. Può anche essere quello.. Sembra sia un problema proprio dell accensione della fiamma
flavioonline, 12/04/2020 22:11:Cosa non da il consenso alla scintilla?
Maury18200485, 13/04/2020 14:46: La scheda effettua tutto il ciclo di accensione, controlla che faccia la scintilla l elettrodo di accensione tramite il suo accenditore(trasformatore di accensione). Se non fa la scintilla non partirà mai e se la fa male ancora peggio può dare il botto.