Ciao Flavioonline.
Vediamo se ho capito, alla riaccensione la spia della clessidra non si accende ma il ventilatore si, e poi va in blocco.
Sarebbe da capire cosa intendi per tentennamento della spia della fiamma perchè potrebbe essere una delle caise cause del blocco.
Il ciclo di accensione è suddiviso in step. Questi step sono rappresentati dalle spie luminose.
Di norma le spie indicano quale parte del ciclo di accensione è coinvolto in quel momento. Le spie che tu indichi sono:
Ventilatore: Attivazione ventilatore/consenso sensore fumi
Clessidra: Attivazione scariche/apertura valvola gas
Fiamma: Presenza di fiamma sul sensore.
Se successivamente all'accensione del ventilatore la spia della clessidra non si attiva, significa che la fase di ventilazione non è completa, e che all'elettronica non gli è permesso di proseguire con l'apertura del gas. Possibile causa pootrebbe essere il mancato consenso del pressostato fumi (da controllare).
Altra causa, e qui entra in gioco il famigerato tentennamento della spia fiamma, potrebbe essere che il sensore fiamma rilevi erroneamente la presenza di fiamma anche a bruciatore spento.
Terzo e ultimo suggerimento, potrebbe essere un problema dell'elettronica.
Controla queste possibilità e fai sapere se hai risolto.