FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Perdita acqua caldaia Vitopend 100 della Viessman

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Carlo Gobbato
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 05/03/2020
    Registrato il: 05/03/2020
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/03/2020 11:32
    Buongiorno a tutti,

    ho una piccola perdita d'acqua nella mia caldaia, per ora è piccola, cade una goccia ogni 2-3 minuti. Ho caricato due foto, può essere una guarnizione da cambiare?

    Secondo voi, è un lavoro che posso fare io senza aspettare il prossimo intervento di controllo fumi?
  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/03/2020 14:39
    Re:
    Carlo Gobbato, 07/03/2020 11:32:

    Buongiorno a tutti,

    ho una piccola perdita d'acqua nella mia caldaia, per ora è piccola, cade una goccia ogni 2-3 minuti. Ho caricato due foto, può essere una guarnizione da cambiare?

    Secondo voi, è un lavoro che posso fare io senza aspettare il prossimo intervento di controllo fumi?

    A vista della foto... sembra che sia sufficiente serrare il raccordo. 🤠
  • OFFLINE
    Carlo Gobbato
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 05/03/2020
    Registrato il: 05/03/2020
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/03/2020 22:07
    Ecco... la caldaia è stata installata nel 2005, sono passati già un po' di anni. Se comincia a perdere acqua... non potrebbe essere una guarnizione invecchiata?
    Ringrazio molto Fausto per la sua risposta, io avevo omesso l'informazione che la caldaia ormai ha una bella età.

    Che ne pensate? Magari questa estate quando sarò meno incasinato col giardino posso provare a guardare più da vicino il problema.
  • OFFLINE
    Carlo Gobbato
    Post: 8
    Post: 8
    Registrato il: 05/03/2020
    Registrato il: 05/03/2020
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 11/01/2021 23:50
    Re: Re:
    Fausto.V, 07/03/2020 14:39:

    A vista della foto... sembra che sia sufficiente serrare il raccordo. 🤠

    È venuto il tecnico e... Avevi ragione. Chapeau :)
    [Modificato da Carlo Gobbato 11/01/2021 23:51]
  • OFFLINE
    Fausto.V
    Post: 85
    Post: 85
    Registrato il: 21/02/2017
    Registrato il: 21/02/2017
    Città: DOMODOSSOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/01/2021 14:57
    Re:
    Carlo Gobbato, 07/03/2020 11:32:

    Buongiorno a tutti,

    ho una piccola perdita d'acqua nella mia caldaia, per ora è piccola, cade una goccia ogni 2-3 minuti. Ho caricato due foto, può essere una guarnizione da cambiare?

    Secondo voi, è un lavoro che posso fare io senza aspettare il prossimo intervento di controllo fumi.
    Dalla foto non si vede molto bene, ma pare che perda dal raccordo tubo, solitamente è sufficente serrare il raccordo. ðŸ¤