Informazioni errate : se è una camera aperta non ha il ventilatore , che modello e.
Interviene il pressostato fumi, occorre una pulizia accurata sul circuito fumi , il sgnale rilevato da pressostato é debole.
Carmelo.54, 19/02/2020 08.50:Interviene il pressostato fumi, occorre una pulizia accurata sul circuito fumi , il sgnale rilevato da pressostato é debole.
Controllare il venturi del ventilatore .
Carmelo.54, 19/02/2020 20.08:Controllare il venturi del ventilatore .
Domanda: la valvola del gas e mai stata controllata é imprtante regolare i valori min /max e poi verificare la modulazione della fiamma.