sidro007, 26/01/2020 17.59:

Ciao ragazzi.
L'utente non ha specificato il modello della caldaia, che è importante per sapere di quali parti si compone internamente.
Questo in quanto le Vaillant di 15 anni fa non sempre avevano il pressotato acqua per la gestione della quantità d'acqua presente, e si dovevano affidare alle sonde NTC1 e NTC2.
Analogamente a qualche altra marca di caldaie, la presenza di acqua veniva controllata tramite differenza di temperatura tra le sonde (+/-2°c) entro un determinato tempo.
Se questa differenza di temperatura non avveniva correttamente la caldaia interpretava questo sintomo come mancanza di acqua nello scambiatore e segnalava con blocco F22 questa anomalia.

ciao sidro, piacere mio, e il tuo intervento è utile, ed ho proprio il sospetto che sia la sonda che citi tu.
il modello di caldaia e la seguente:
sul foglio di istruzioni ne vedo 4 sigle di modelli che si pareggiano, può essere che la mia sia uno di quelli, che di preciso non so.
allora,
VM/VMW IT240/2-5
VM/VMW IT 280/2-5


VMW IT 240/2-5B
VMW IT 280/2-5B

VM/VMW IT 242/2-5
VM/VMW IT 282/2-5
VM/VMW IT 322/2-5

VMW IT242/2-5B
VMW IT 282/2-5B
VMW IT 322/2-5B

ecco questi sono i modelli che vedo nel foglio,
stavo anche pensando di guardare lo scambiatore di calore, ed eventualmente sostituirlo, oppure se si può pulirlo e recuperarlo.
e x quando riguarda le sonde che dici tu NTC1 e NTC2 anche questi lo sto guardando e cercando di capire se cambiarlo, stamattina lo misurato con il tester la sonda che vedo a cavallo al tubo in rame e mi dava di valore 1.22 e vorrei capire se il valore e giusto oh sballato, che eventualmente lo sostituisco.
se mi suggerisci qualcosa di più ti ringrazio.
ciao