00 21/01/2020 11:17
Fausto.V, 19/01/2020 19.05:

L'errore f22 dela Caldaia Vailland indica una scarsa o assente pressione dell'acqua, che non consente all'impianto termico di attivarsi. A livello meramente tecnico, invece, L'errore f22, può indicare una rottura dell'interruttore o della pompa dell'acqua, oppure una mera perdita di qualche tubo.



ciao fausto e buon mattino, allora io ho tenuto d'occhio la caldaia, e ricontrollando il vaso di espansione, tutto regolare all'accensione, ma poi si spegne, con il display che mi indica F22 ma anche S54 IL f22 mi dice che c'è l'assenza di acqua, ma anche da controllare la pompa ed i cavi, quest'ultimo li trovo tutti regolari e la pompa che gira, quindi la causa è l'acqua, ma se vado su S54 mi dice che c'è l'assenza di acqua, gradiente temperatura troppo rigido della temperatura di mandata, che cosa vuol dire questo ? l'acqua che entra e normale che sia fredda , oh sbaglio io ad interpretare il ragionamento. la pompa sento che funziona e gira perfettamente, qui probabilmente c'è la sonda che segnala quest'acqua di andata che mi fa spegnere la caldaia. qualcuno più esperto mi può aiutare a capire qualcosa ? grazie mille