00 20/01/2020 15:22
Re: Re:
Matteo2020, 19/01/2020 23.24:


Ho svitato la vite/tappo della pompa acqua, a caldaia accesa e rubinetto aperto è uscita un po d'acqua, ho richiuso tutto, il rumore è sparito e la caldaia funziona perfettamente da due settimane; pensavo fosse il condensatore che non dava lo spunto, ma dopo aver fatto questa semplice operazione forse era una bolla d'aria nella pompa o qualche detrito che non faceva azionare la girante... è possibile ??


 



ciao matteo, ho provato a seguirti i tuoi interventi alla caldaia, che la mia è pressappoco uguale alla tua, però a me la caldaia non mi parte, e mi segna il codice S2 e S3 in poche parole mi dice che manca acqua nel riscaldamento, ma guardando il manometro lo vedo in pressione, e poi stamattina ho rifatto la pressione al vaso di espansione, ma la caldaia non mi parte. qualcuno più esperto ci può far capire qualcosa ? grazie mille e scusa il disturbo alla tua pagina, mi sono appena iscritto, e non sapevo come muovermi, e son venuto qui essendo lo stesso problema. ciao