    00 09/12/2019 08:06
    Riello kis 30 condensazione
    caldaia Riello e cronotermostato
    ho la kis 30 con sonda esterna. termosifoni in alluminio, sottotetto, abitazione anno 1974, laterizi esterni, nessuna coibentazione. ho letto che con password 53 si entra nei parametri tecnici. abito nella presila crotonese, raramente scendiamo sotto zero, come devo impostare i parametri per la curva climatica? grazie
    [Modificato da auleia 09/12/2019 08:08]
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/12/2019 19:56
    Re: Riello kis 30 condensazione
    auleia, 09/12/2019 08.06:

    caldaia Riello e cronotermostato
    ho la kis 30 con sonda esterna. termosifoni in alluminio, sottotetto, abitazione anno 1974, laterizi esterni, nessuna coibentazione. ho letto che con password 53 si entra nei parametri tecnici. abito nella presila crotonese, raramente scendiamo sotto zero, come devo impostare i parametri per la curva climatica? grazie

    0 gradi esterni 75 di mandata
  • OFFLINE
    auleia
    Post: 10
    Post: 10
    Registrato il: 09/12/2019
    Registrato il: 09/12/2019
    Età: 64
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/12/2019 20:06
    Re: Re: Riello kis 30 condensazione
    Maury18200485, 12/9/2019 7:56 PM:

    0 gradi esterni 75 di mandata

    75 di mandata? acceso 24/24 ?
    [Modificato da auleia 09/12/2019 20:38]
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/12/2019 20:46
    Re: Re: Re: Riello kis 30 condensazione
    auleia, 09/12/2019 20.06:

    75 di mandata? acceso 24/24 ?

    No tu hai parlato di curva del riscaldamento, come orari non so vedi te quali mettere a seconda delle tue esigenze.. Anche 70 gradi vanno bene ovviamente con 10 esterni te la manderà intorno ai 60 e così via
  • OFFLINE
    auleia
    Post: 10
    Post: 10
    Registrato il: 09/12/2019
    Registrato il: 09/12/2019
    Età: 64
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/12/2019 21:20
    Re: Re: Re: Re: Riello kis 30 condensazione
    Maury18200485, 12/9/2019 8:46 PM:

    No tu hai parlato di curva del riscaldamento, come orari non so vedi te quali mettere a seconda delle tue esigenze.. Anche 70 gradi vanno bene ovviamente con 10 esterni te la manderà intorno ai 60 e così via

    ok, quindi devo scegliere una curva, con mandata 70 gradi e temperatura esterna 0? quale tra queste? grazie
    [Modificato da auleia 09/12/2019 21:24]
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 09/12/2019 22:12
    Re: Re: Re: Re: Re: Riello kis 30 condensazione
    auleia, 09/12/2019 21.20:

    ok, quindi devo scegliere una curva, con mandata 70 gradi e temperatura esterna 0? quale tra queste? grazie

    Metti il parametro a 25,se puoi mettere una via di mezzo allora metti anche 27 o 28.
    Per gli orari non so se tu sei a casa e quando, solitamente metti dalle 6 alle 8 e dalle 12 alle 22 nei condomini, ma negli autonomi metti meno ore in base alle tue esigenze ad esempio 6 8 e 18 23.. Però è soggettivo decidi te quello
  • OFFLINE
    auleia
    Post: 10
    Post: 10
    Registrato il: 09/12/2019
    Registrato il: 09/12/2019
    Età: 64
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 10/12/2019 07:43
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Riello kis 30 condensazione
    Maury18200485, 12/9/2019 10:12 PM:

    Metti il parametro a 25,se puoi mettere una via di mezzo allora metti anche 27 o 28.
    Per gli orari non so se tu sei a casa e quando, solitamente metti dalle 6 alle 8 e dalle 12 alle 22 nei condomini, ma negli autonomi metti meno ore in base alle tue esigenze ad esempio 6 8 e 18 23.. Però è soggettivo decidi te quello

    quindi, questa curva decide di mandare acqua a 70 gradi, se la sonda esterna rileva zero gradi, per avere sempre 20 gradi all'interno? adesso rileva 11 gradi, sul termostato vedo 20, e la caldaia è spenta. deve essere così, oppure non ho capito niente? colpa mia...
  • OFFLINE
    Maury18200485
    Post: 114
    Post: 114
    Registrato il: 25/11/2018
    Registrato il: 25/11/2018
    Città: GENOVA
    Età: 38
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 10/12/2019 08:29
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Riello kis 30 condensazione
    auleia, 10/12/2019 07.43:

    quindi, questa curva decide di mandare acqua a 70 gradi, se la sonda esterna rileva zero gradi, per avere sempre 20 gradi all'interno? adesso rileva 11 gradi, sul termostato vedo 20, e la caldaia è spenta. deve essere così, oppure non ho capito niente? colpa mia...

    È una curva che equivale ad una temperatura comfort di 20 gradi, quindi indicativamente ti terrà 20 gradi, se tu dal crono alzi la temperatura comfort a 22 per esempio, si alzerà da sola la curva in maniera proporzionale.
  • OFFLINE
    auleia
    Post: 10
    Post: 10
    Registrato il: 09/12/2019
    Registrato il: 09/12/2019
    Età: 64
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 10/12/2019 12:19
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Riello kis 30 condensazione
    Maury18200485, 12/10/2019 8:29 AM:

    È una curva che equivale ad una temperatura comfort di 20 gradi, quindi indicativamente ti terrà 20 gradi, se tu dal crono alzi la temperatura comfort a 22 per esempio, si alzerà da sola la curva in maniera proporzionale.

    non penso che alzando dal crono termostato si abbia questo effetto, a cosa serve allora la sonda esterna?