    Scaldacqua a gas ariston fast evo
    Salve ho uno scaldacqua a gas ariston fast evo l’ho montato in serie a un kit di riscaldamento acqua sanitari tramite la stufa a Pellet ma non riesco a regolare la temperatura perché si accende in continuo l’ariston. Qualcuno sa come regolare la temperatura dello scaldacqua a gas per farlo rimanere spento!!!
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 03/12/2019 19:42
    Lo scaldacqua a gas , si avvia al passaggio dell'acqua nel suo circuito, indipendentemente dalla temperatura dell'acqua in entrata, quindi non adatto a questo tipo di applicazione.
    Il tipo di applicazione e pericoloso per l'utilizzatore, perche potrebbe erogare acqua bollente.

    Per questo tipo di applicazione serve uno scaldacqua, elettonico  modulante, il quale spegne il gas quando l'acqua erogata, raggiunge la temperatura impostata. 42-45 °C.
    [Modificato da Carmelo.54 03/12/2019 19:46]
  • OFFLINE
    Salvofra
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 03/12/2019
    Registrato il: 03/12/2019
    Età: 48
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 03/12/2019 21:04
    Grazie mille cercherò un modello modulante allora e risolvo il problema
  • OFFLINE
    adrian.74
    Post: 32
    Post: 31
    Registrato il: 20/10/2012
    Registrato il: 20/10/2012
    Città: ROMA
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Termoidraulico- riparazioni ca
    Utente Junior
    00 09/12/2019 06:42
    Ciao, di quello che io ricordo il Fast Evo e gia un scaldabagno elettronico modulante perciò va bene, andrebbe solo regolato come si deve , inoltre ti consiglio di installare prima del scaldabagno un kit valvola deviatrice+ miscelatrice ( tipo quelle del solare) in questo mofo tanto tempo che arriva acqua calda dalla stufa pellet l'acqua calda yi va direttamente alle utenze senza passare dallo scaldabagno
  • OFFLINE
    Salvofra
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 03/12/2019
    Registrato il: 03/12/2019
    Età: 48
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 10/12/2019 07:59
    È stato lo stesso consiglio dell’idraulico che ha montato tutto, io invece pensavo ad una t con una termocoppia a pozzetto che fa accendere lo scaldabagno solo se la temperatura va sotto il valore impostato
  • OFFLINE
    adrian.74
    Post: 32
    Post: 31
    Registrato il: 20/10/2012
    Registrato il: 20/10/2012
    Città: ROMA
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Termoidraulico- riparazioni ca
    Utente Junior
    00 31/12/2019 09:42
    Dubito che sarebbe una soluzione migliore. A questo punto dovresti portare nel pozzetto la sonda interna del scaldabagno
  • OFFLINE
    Sonic@
    Post: 3
    Post: 1
    Registrato il: 23/01/2005
    Registrato il: 31/12/2019
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 31/12/2019 15:14
    Allora lascio tutto come è tanto dovrebbe modulare anche così, il mio collega ha messo il termostato a pozzetto normalmente chiuso che stacca lo scaldacqua quando raggiunge il 40 gradi!!!
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 03/01/2020 21:03

    Perdonatemi ma il sistema e sbagliato :


    Se facciamo entrare nello scaldacqua , acqua ad una temperatura di 39 ° C, questo parte ugualmente , innalzando la temperatura ad un livello che potrebbe diventare pericoloso , in modo  particolare per i bambini.


    Motivo per cui è sbagliato installare, uno scaldaacqua modulante ( modulazione idraulica ,  che varia il gas, al variare  della quantità di acqua prelevata ).


    Soluzione appropriata e funzionale : serve uno scadacqua con modulazione elettronica, il quale regola la temperatura dell'acqua erogata , indipendentemente dalla quantità di acqua prelevata  e se quest'ultima ha una temperatura maggiore del valore impostato sullo scaldacqua , questo non si avvia.


    Spero di essere stato chiaro.  Saluti a tutti e Auguri.  Carmelo.54