00 04/11/2019 05:59
alle-89, 02/11/2019 14.30:

CIao a tutti, sono in possesso di una Riello Redicence 24 plus, che al momento della ri-accensione (dopo essere stata spenta tutta l'estate) ha deciso di non partire piu.... Sostanzialmente si accende il quadro, il ventilatore resta sempre attivo (quindi la ventola gira) ma non parte la fiamma nel bruciatore.
L'errore che dopo un po viene fuori è il 03 (che so essere relativo al pressostato).

Ho notato che bloccando manualmente la ventola del ventilatore, la fiamma nel bruciatore parte.... secondo voi cosa può essere ???

Grazie in anticipo

Lavoro nelle centrali termiche, mi è successo in una caldaia pensile, è l inverter del ventilatore che ciocca, devi cambiare il ventilatore. Se tu stacchi l alimentazione e rimane fermo parte il ciclo, dopodiché lo riattacchi e funziona.. Non ti posso dare la certezza matematica che sia quello ma c'è buona probabilità.. In sostanza il pressostato non apre il contatto perché sente che il ventilatore gira sempre quando dovrebbe rimanere fermo.. In alternativa può essere la scheda