Sensore Fumi Vaillant Atomblock VMW IT 240X

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Andrea_1964
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 29/10/2019
    Registrato il: 29/10/2019
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/10/2019 14:44
    Avendo problemi durante la richiesta di acqua calda ho individuato il problema nel sensore fumi.
    Esso è composto da due sonde PTC una dentro il passaggio dei fumi e l'altra fuori.
    La PTC fuori dal percorso fumi era interrotta . Le due PTC sono visibili e costituite da un cilindretto di vetro con i due reofori poi inizia l'isolante elettrico su cui si ancora la mensolina di sostegno.
    Il componente nuovo (253537) ha i due sensori completamente coperti dall'isolante elettrico e questo mi ha spiazzato e mi sono fermato nel montaggio.
    Devo rimuovere tale guaina da sopra i due sensori? Per fare questo dovrei fare due tagli circolari e poi uno longitudinale con il rischio di rovinare il sensore. Mi sembra strana una procedura del genere, avrei pensato ad una protezione facilmente amovibile.
    O forse la guaina deve rimanere per evitare il contatto diretto con i fumi corrosivi dei gas di scarico?

    Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
  • OFFLINE
    Andrea_1964
    Post: 3
    Post: 3
    Registrato il: 29/10/2019
    Registrato il: 29/10/2019
    Età: 60
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/11/2019 11:03
    Andrea_1964, 29/10/2019 14.44:

    Ho effettuato il montaggio del sensore fumi senza rimuovere la protezione. Mi sono convinto andando a consultare i cataloghi dei costruttori di PTC, in effetti tali sensori vengono forniti con protezioni a seconda del particolare impiego. E' ormai una settimana che la caldaia funziona regolarmente. Comunque aspetto l'uso intensivo legato al riscaldamento invernale per verificare la decisione. Vi mantengo informati

     
    [Modificato da Andrea_1964 12/11/2019 11:15]