È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Caldaia Savio 624 L a light

  • Messaggi
  • OFFLINE
    forestmeriva
    Post: 78
    Post: 2
    Registrato il: 03/12/2014
    Registrato il: 26/10/2019
    Città: ROMA
    Età: 43
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 26/10/2019 17:22
    salve a tutti, al rientro estivo quando apro l'acqua calda della caldia si riscaldano anche i termosifoni, forse lo scambiatore secondario oppure la valvola a 3 vie? sapete se la valvola si può pulire nell'eventualità? grazie
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 26/10/2019 21:05
    Trafilamento valvola deviatrice
    Verificare il funzionamento del motorino , oppure pulire l'otturatore della valvole devitrice o sostitiire . 
    [Modificato da Carmelo.54 26/10/2019 21:09]