È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

caldaia a condensazione savio

  • Messaggi
  • OFFLINE
    FRANCO(50)
    Post: 1
    Post: 1
    Registrato il: 26/02/2018
    Registrato il: 26/02/2018
    Città: BARI
    Età: 73
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/02/2018 19:54
    SEPEREVODUE928SA SAVIO
    Saluti a tutto il Forum.Si chiede informazione tecnica su una caldaia a condensazione SUPEREVDUEMARCA SAVIO.:a caldaia è in funzionedal 2013. In questi giorni sul display appare il seguente codice lampeggiando: E05, la caldaia funziona, e la temperatura del termosifone non arriva in modo sufficiente.Altre volte la caldaia si normalizza e funzione al massimo.Si chiede un supporto tecnico. Grazie Franco50
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 28/02/2018 20:30
    Anomalia A05
    Anomalia al ventilatore , il pressostato fumi non da consenso.Carenza di manutenzione , controllare camera di combustione e circuito evacuazione fumi.