    salve, ho un problema con la mia caldaia saunier douval micra 3.
    ho sostituito la scheda interna ma c'è un problema: se collego il pannello comandi con display mi da errore F70 mentre se la metto in funzione senza collegarlo funziona tutto alla perfezione.
    il negoziante mi ha assicurato che la scheda è la sua e per conferma mi ha detto di aver chiamato la casa madre. cosa può essere, ammettendo che in negoziante dice il vero?
  • OFFLINE
    ghost.26
    Post: 3
    Post: 2
    Registrato il: 10/09/2005
    Registrato il: 15/02/2018
    Città: LATINA
    Età: 43
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 15/02/2018 01:12
    Forse ho trovato il problema.
    Cercando in rete ho trovato lo schema delle varie schede relative ai modelli micra 3 e la scheda che mi ha dato il negoziante è per la micra 3 ma system boiler mentre la mia è anche con acqua sanitaria. La system boiler non ha la gestione del sensore portata acqua sanitaria ed ecco che (secondo me) da l’errore una volta collegato il pannello comandi.
    Può essere la soluzione?
    Se così fosse devo far cambiare la scheda?
    Grazie