È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

Caldaia Junkers non riceve imput da termostato

  • Messaggi
  • OFFLINE
    frankie986
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 20/12/2016
    Registrato il: 20/12/2016
    Città: AUGUSTA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/12/2016 20:24
    Salve, Ho appena sostituito la caldaia vecchia di casa mia con una Junkers a condensazione. Funzionamento ottimo se non fosse per un particolare ovvero che il termostato ambiente non riesce a gestirla nel senso che nonostante si dia l'off la caldaia non si spegne e continua a modulare. Controllati i contatti il termostato risulta collegato a dovere. L'installatore mi ha spiegato che la caldaia resta in funzione costante fino a quando non raggiunge la temperatura impostata in questo caso 45 gradi poi smette di modulare raggiunta la temperatura per poi riaccendersi successivamente e tenere sempre a temperatura costante. E' possibile che io dal termostato non riesca a staccarla perchè così va in funzione 24 ore su 24. Ho i fan coil. Mi pare proprio strano che io dal termostato non riesco a gestire quando tenere acceso o no. Tipo la notte lo vorrei spento ma in queste condizioni non lo vedo possibile. Scusate se parlo in termini poco tecnici ma non sono esperto.Grazie.
  • OFFLINE
    frankie986
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 20/12/2016
    Registrato il: 20/12/2016
    Città: AUGUSTA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/12/2016 09:09
    Risolto...i cavi del termostato erano stati collegati nel morsetto riguardante l'uscita per la sonda esterna...