Rumore di fondo della caldaia, a fiamma spenta

  • Messaggi
  • OFFLINE
    MarioNanni
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 13/12/2016
    Registrato il: 13/12/2016
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 13/12/2016 22:40
    (che si interrompe aprendo il rubinetto dell'acqua calda)
    Per favore vi chiedo un consiglio per una caldaia Ferroli interna (installata in cucina). Al termine di ogni fase di accensione per riscaldamento, dopo lo spegnimento della fiamma, la caldaia continua a produrre un rumore sordo, di frequenza molto bassa, decisamente fastidioso (diciamo intollerabile). Se a quel punto apro l'acqua calda da un rubinetto, per pochi secondi, la caldaia reagisce, quindi si rispegne e il rumore si interrompe.
    Il manutentore sostiene che è il normale rumore della pompa. In realtà non succedeva prima della sostituzione scheda di controllo, appena avvenuta.
    E' vero che questo rumore si sente anche a fiamma accesa, ma è modulato dagli altri e quindi risulta meno fastidioso.
    Comunque, dato che si interrompe con la "manovra del rubinetto", significa che non è una condizione di lavoro 'necessaria' e quindi che potrebbe essere evitata.

    Sapreste consigliarmi su come risolvere questo problema?

    Grazie.
    Mario
  • OFFLINE
    MAX1980MIN@GMAIL.COM
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 22/03/2016
    Registrato il: 22/03/2016
    Città: SANNICOLA
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/12/2016 21:06
    basta andare nelle impostazioni della scheda e ridurre il tempo post sanitario
  • OFFLINE
    MarioNanni
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 13/12/2016
    Registrato il: 13/12/2016
    Età: 54
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 04/01/2017 02:23
    Re:
    MAX1980MIN@GMAIL.COM, 21/12/2016 21.06:

    basta andare nelle impostazioni della scheda e ridurre il tempo post sanitario

    Grazie, vedo solo ora la risposta.Purtroppo però il manutentore mi ha detto che non ha un controllo sulla scheda per questo tempo (il modello della caldaia è Fluss).Bisognerebbe forse 'simulare' la richiesta di acqua sanitaria, per interrompere quollo che chiamano il ciclo di post-circolazione (6 minuti), ma non ho idea di come fare.Mi chiedo se non sia semplicemente la pompa troppo rumorosa, forse è sostituibile con una meno invadente ... (?):-(