mi accingo ad utilizzare l'analizzatore testo 320 ed ho effettuato la prova su una caldaia murale a gasolio tiraggio naturale da 25kw.quali sono i range in cui deve stare per dire che è tutto apposto a parte il co sotto i 1000ppm?grazie per l'aiuto
OFF
LINE
Dario_Riello
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
1
0
06/11/2016
18:11
Il CO che deve stare sotto i mille è quello riferito ai fumi secchi e comunque un bruciatore che va bene ci sta sotto abbondantemente (in genere non si va oltre i 300/400 anche con bruciatori vecchi ma regolati bene.Altra cosa da rispettare per legge è il rendimento minimo e la misura del Bacharach che non deve superare 2 per il gasolio.Gli altri parametri non hanno limiti di legge, ma diciamo che bisogna rispettare entro un certo range O2 e Co2 che ne consegue.Questi variano a seconda del combustibile e di come si "sposa" il bruciatore alla caldaia, ma generalmente puoi considerare buoni valori di O2 dal 4 al 6% da cui consegue una CO2 intorno al 8-9 per metano e 11-12 per gasolio
Registrati
Accedi
BENVENUTO NUOVO UTENTE
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima