    Serpentina solare bucata
    Salve, avrei un quesito. Ho una caldaia Baxi luna 3 ht solar con bollitore solare da 200 litri. (Caldaia pagata 5000€).
    Dopo soli 4 anni divita si è bucata la serpentina del solare nel boiler, mettendo in circolo il glicole nell'acqua sanitaria. Risultato, boiler da buttare (1000€ di costo secondo l'idraulico). Ho un contratto di manutenzione annuale con estensione della garanzia con il termoidraulico che ha fatto la prima accensione. Ho il dubbio che il danno sia dovuto all'esaurimento dell'anodo in magnesio, anodo che ho controllato io per la prima volta dopo 4 anni, perché mi sono accorto che l'idraulico durante i controlli annuali non l'aveva mai fatto. Secondo voi, è lecito addebitare il guasto all'idraulico per la sua negligenza? Sul libretto della caldaia c'è scritto che va controllato ogni anno. Grazie e buone cose, Enea Bartolini.
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 21/10/2016 13:26
    Vero e, che l'anodo di magnesio e molto consumato, ma e anche vero che protegge il boiler, e non il serpentino solare, quindi la cosa e un po dubbiosa.
  • OFFLINE
    gatini
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 07/03/2010
    Registrato il: 21/10/2016
    Città: CORINALDO
    Età: 47
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/10/2016 14:12
    Quindi secondo voi cosa può aver provocato la rottura della serpentina, un difetto di fabbrica o altro? Il glicole nel circuito è quello fornito dalla casa assieme ai pannelli e alla caldaia.
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 21/10/2016 16:54
    Difetto di fabbrica o correnti galvaniche sul circuito solare, bastava inserire due giunti dielettrici.
  • OFFLINE
    gatini
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 07/03/2010
    Registrato il: 21/10/2016
    Città: CORINALDO
    Età: 47
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/10/2016 18:27
    Dove andavano messi i giunti dielettrici? Vorrei saperlo, perché sostituendo il boiler il problema non deve ripetersi poi. Grazie.
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 22/10/2016 08:21
    Vano avvitati sul 'attacco del serpentino.
  • OFFLINE
    Dario_Riello
    Post: 489
    Post: 489
    Registrato il: 08/04/2011
    Registrato il: 08/04/2011
    Città: BASSANO DEL GRAPPA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 23/10/2016 11:54
    Non si vede bene il diametro nella foto, ma a me non sembrerebbe nemmeno così consumato quell'anodo.
    Piuttosto è sempre stato controllato il ph del glicole?
  • OFFLINE
    gatini
    Post: 5
    Post: 5
    Registrato il: 07/03/2010
    Registrato il: 21/10/2016
    Città: CORINALDO
    Età: 47
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 23/10/2016 12:45
    Il pH del glicole non è stato mai controllato. Io ho affidato la manutenzione della caldaia ad un idraulico, che per 150€ all'anno si è accollato la manutenzione con prolungamento della garanzia della caldaia. Io vorrei sapere, quali obblighi e responsabilità ha l'idraulico? Già mi sono accorto che in 4 anni non ha mai controllato l'anodo, il glicole nemmeno. Che io sappia si è sempre limitato a fare la pulizia della camera di combustione e l'analisi dei fumi ogni 2 anni.