    00 14/05/2016 07:00
    No acqua calda con riscaldamento acceso
    Buongiorno, da un pò l'acqua calda sanitaria esce solo con riscaldamento acceso, in modalità estate la caldaia non parte. Il tecnico Vaillant dice che è la valvola a tre vie, ma per me se così fosse l'acqua calda sanitaria non uscirebbe o sarebbe tiepida. Il fatto che esca e sia bollente vuol dire che flussostato, valvola a tre vie e scambiatore secondario sono a posto. O no? Qualcuno può aiutarmi a capire? Grazie
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/05/2016 18:18
    levetta sanitario o micro
  • OFFLINE
    Hausfr
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 14/05/2016
    Registrato il: 14/05/2016
    Città: MILANO
    Età: 68
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/05/2016 18:25
    No acqua calda con riscaldamento acceso
    Controllato valvola tre vie, flussostato, micro, levette etc. ma è tutto ok. Non potrebbe essere la scheda?
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/05/2016 18:29
    spiegati...controllato...leva schiaccia micro?led rubinetto si accende'?SI NO
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/05/2016 18:34
    VMW 182 NON HA FLUSSOSTATI A MENO CHE NON INTENDI DEPRESSORE SOPRA POMPA..
  • OFFLINE
    Hausfr
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 14/05/2016
    Registrato il: 14/05/2016
    Città: MILANO
    Età: 68
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/05/2016 18:49
    No acqua calda con riscaldamento acceso
    Intendo dire che sulla valvola a tre ce un micro che viene azionato da una levetta fissata su un pistoncino, SI la leva sale e scende e schiaccia il micro, inoltre il micro t'ho testato e funziona. Di fianco alla valvola a tre vie ce un'altro micro che si aziona quando apro l'acqua sanitaria e si sposta e funziona anche lui. Controllato anche i relativi cavi e connettori.
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/05/2016 19:00
    Bene tre vie funziona perfettamente.non fidarti del tester x micro prova a mettere in corto fili.non perdere tempo con depressore andrebbe in blocco. Se hai già fatto tale prova mi vien da dirti scheda... Non mi è mai successo almeno x tale motivo
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/05/2016 19:06
    Micro azzurro o nero?
  • OFFLINE
    Hausfr
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 14/05/2016
    Registrato il: 14/05/2016
    Città: MILANO
    Età: 68
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/05/2016 19:40
    No acqua calda con riscaldamento acceso
    Il micro in alto è rosso quesso sotto nero
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 20/05/2016 20:00
    Non perdere tempo con micro rosso prova cortocircuitare micro nero .taglia fili metti spinotti tipo mammut
  • OFFLINE
    Hausfr
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 14/05/2016
    Registrato il: 14/05/2016
    Città: MILANO
    Età: 68
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/05/2016 17:51
    No acqua calda con riscaldamento acceso
    Cortocircuitando il micro nero si accende la fiamma anche senza aprire il rubinetto. Sono usciti due tecnici, il primao senza neanche guardare la caldaia ha detto che è la valvola tre vie, anche l'ha camcbiata l'anno scorso lui stesso; il secondo, anch'egli senza fare prove me ne ha prosta una nuova. Quasta caldaia è in un monolocale usato occasionalmente con un termosione e uno scaldasalviette. Manutenzionata regolarmente è in ottime condizioni e mi spiace non trovare una soluzione.
  • OFFLINE
    k.parker
    Post: 55
    Post: 55
    Registrato il: 02/02/2014
    Registrato il: 06/02/2014
    Città: CHIOGGIA
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/05/2016 18:01
    si accende la fiamma anche senza aprire il rubinetto ...ma si accende spia rubinetto? se si hai trovato soluzione MICRO DI M....A ne cambio a decine
  • OFFLINE
    emanuelxxxx
    Post: 6
    Post: 2
    Registrato il: 15/02/2006
    Registrato il: 11/07/2016
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 11/07/2016 22:17
    buonasera, la mia a volte produce l'acqua calda e a volte no.
    Mi spiego: aprendo la calda sento il "clac" per l'impulso e parte la fiamma.
    A volte da l'impulso, magari 2/3 volte velocemente e poi non parte nulla.
    cosa potrebbe essere?
    se magari faccio più prove poi parte.

    grazie
  • OFFLINE
    Hausfr
    Post: 6
    Post: 6
    Registrato il: 14/05/2016
    Registrato il: 14/05/2016
    Città: MILANO
    Età: 68
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 12/07/2016 00:13
    No acqua calda con riscaldamento acceso
    Problema risolto: era il pistoncino che azionava il micro della chiamata acqua calda impastato, che a volte arrivava a fine cosra e a volte no. E' bastato un pò di svitol e tutto è tornato a posto. Grazie a tutti per la collaborazione.