feed
top
crea forum
cerca
feed
forum
supporto
discussione
cerca
FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE
I
Cerca
IMPIANTI IDROTERMICI E GAS CLICCA QUI
Accedi
Vaillant VMW 182
Messaggi
OFF
LINE
Hausfr
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 14/05/2016
Registrato il: 14/05/2016
Città: MILANO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
14/05/2016
07:00
No acqua calda con riscaldamento acceso
Buongiorno, da un pò l'acqua calda sanitaria esce solo con riscaldamento acceso, in modalità estate la caldaia non parte. Il tecnico Vaillant dice che è la valvola a tre vie, ma per me se così fosse l'acqua calda sanitaria non uscirebbe o sarebbe tiepida. Il fatto che esca e sia bollente vuol dire che flussostato, valvola a tre vie e scambiatore secondario sono a posto. O no? Qualcuno può aiutarmi a capire? Grazie
OFF
LINE
k.parker
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
20/05/2016
18:18
levetta sanitario o micro
OFF
LINE
Hausfr
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 14/05/2016
Registrato il: 14/05/2016
Città: MILANO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
20/05/2016
18:25
No acqua calda con riscaldamento acceso
Controllato valvola tre vie, flussostato, micro, levette etc. ma è tutto ok. Non potrebbe essere la scheda?
OFF
LINE
k.parker
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
20/05/2016
18:29
spiegati...controllato...leva schiaccia micro?led rubinetto si accende'?SI NO
OFF
LINE
k.parker
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
20/05/2016
18:34
VMW 182 NON HA FLUSSOSTATI A MENO CHE NON INTENDI DEPRESSORE SOPRA POMPA..
OFF
LINE
Hausfr
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 14/05/2016
Registrato il: 14/05/2016
Città: MILANO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
20/05/2016
18:49
No acqua calda con riscaldamento acceso
Intendo dire che sulla valvola a tre ce un micro che viene azionato da una levetta fissata su un pistoncino, SI la leva sale e scende e schiaccia il micro, inoltre il micro t'ho testato e funziona. Di fianco alla valvola a tre vie ce un'altro micro che si aziona quando apro l'acqua sanitaria e si sposta e funziona anche lui. Controllato anche i relativi cavi e connettori.
OFF
LINE
k.parker
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
20/05/2016
19:00
Bene tre vie funziona perfettamente.non fidarti del tester x micro prova a mettere in corto fili.non perdere tempo con depressore andrebbe in blocco. Se hai già fatto tale prova mi vien da dirti scheda... Non mi è mai successo almeno x tale motivo
OFF
LINE
k.parker
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
20/05/2016
19:06
Micro azzurro o nero?
OFF
LINE
Hausfr
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 14/05/2016
Registrato il: 14/05/2016
Città: MILANO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
20/05/2016
19:40
No acqua calda con riscaldamento acceso
Il micro in alto è rosso quesso sotto nero
OFF
LINE
k.parker
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
20/05/2016
20:00
Non perdere tempo con micro rosso prova cortocircuitare micro nero .taglia fili metti spinotti tipo mammut
OFF
LINE
Hausfr
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 14/05/2016
Registrato il: 14/05/2016
Città: MILANO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
21/05/2016
17:51
No acqua calda con riscaldamento acceso
Cortocircuitando il micro nero si accende la fiamma anche senza aprire il rubinetto. Sono usciti due tecnici, il primao senza neanche guardare la caldaia ha detto che è la valvola tre vie, anche l'ha camcbiata l'anno scorso lui stesso; il secondo, anch'egli senza fare prove me ne ha prosta una nuova. Quasta caldaia è in un monolocale usato occasionalmente con un termosione e uno scaldasalviette. Manutenzionata regolarmente è in ottime condizioni e mi spiace non trovare una soluzione.
OFF
LINE
k.parker
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
21/05/2016
18:01
si accende la fiamma anche senza aprire il rubinetto ...ma si accende spia rubinetto? se si hai trovato soluzione MICRO DI M....A ne cambio a decine
OFF
LINE
emanuelxxxx
Post: 6
Post: 2
Registrato il: 15/02/2006
Registrato il: 11/07/2016
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
11/07/2016
22:17
buonasera, la mia a volte produce l'acqua calda e a volte no.
Mi spiego: aprendo la calda sento il "clac" per l'impulso e parte la fiamma.
A volte da l'impulso, magari 2/3 volte velocemente e poi non parte nulla.
cosa potrebbe essere?
se magari faccio più prove poi parte.
grazie
OFF
LINE
Hausfr
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 14/05/2016
Registrato il: 14/05/2016
Città: MILANO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
12/07/2016
00:13
No acqua calda con riscaldamento acceso
Problema risolto: era il pistoncino che azionava il micro della chiamata acqua calda impastato, che a volte arrivava a fine cosra e a volte no. E' bastato un pò di svitol e tutto è tornato a posto. Grazie a tutti per la collaborazione.
Registrati
Accedi
IMPIANTI IDROTERMICI E GAS CLICCA QUI
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima