Carmelo.54, 06/04/2016 16.18:Giusta osservazione, uno scambiatore ostruito, fa andare su la temperatura del primario. ma non fa trafilare verso il riscaldamento. al massimo interviene il bay pass.
gianni9601, 10/04/2016 16.08: su questo tipo di deviatrice mi capita spesso una volta all'anno in impianti mai lavati, non essendo la deviatrice elettrica ma idraulica, si crea una pressione quando lo scambiatore e intasato che oltre a danneggiare le oring nella deviatrice sfoga in altre direzioni..il bypass funziona con il funzionamento normale...per evitare problemi consiglio la sostituzione dello scambiatore...se il problema sparisce..lo si può sempre provare a decalcificare per eventuale sontituzione...purtroppo lo scambiatore a piastre si deve solo cambiare..almeno questo capita sulla baltur GENIO TECNIC..che ha la stessa valvola più o meno