    Re: La domanda me la sono posto pure io.
    Carmelo.54, 06/04/2016 16.18:

    Giusta osservazione, uno scambiatore ostruito, fa andare su la temperatura del primario. ma non fa trafilare verso il riscaldamento. al massimo interviene il bay pass.


    su questo tipo di deviatrice mi capita spesso una volta all'anno in impianti mai lavati, non essendo la deviatrice elettrica ma idraulica, si crea una pressione quando lo scambiatore e intasato che oltre a danneggiare le oring nella deviatrice sfoga in altre direzioni..il bypass funziona con il funzionamento normale...per evitare problemi consiglio la sostituzione dello scambiatore...se il problema sparisce..lo si può sempre provare a decalcificare per eventuale sontituzione...purtroppo lo scambiatore a piastre si deve solo cambiare..almeno questo capita sulla baltur GENIO TECNIC..che ha la stessa valvola più o meno

  • OFFLINE
    gianni9601
    Post: 711
    Post: 705
    Registrato il: 21/12/2012
    Registrato il: 21/12/2012
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
    Utente power+
    00 14/04/2016 20:52
    Re: Re: La domanda me la sono posto pure io.
    gianni9601, 10/04/2016 16.08:


    su questo tipo di deviatrice mi capita spesso una volta all'anno in impianti mai lavati, non essendo la deviatrice elettrica ma idraulica, si crea una pressione quando lo scambiatore e intasato che oltre a danneggiare le oring nella deviatrice sfoga in altre direzioni..il bypass funziona con il funzionamento normale...per evitare problemi consiglio la sostituzione dello scambiatore...se il problema sparisce..lo si può sempre provare a decalcificare per eventuale sontituzione...purtroppo lo scambiatore a piastre si deve solo cambiare..almeno questo capita sulla baltur GENIO TECNIC..che ha la stessa valvola più o meno



    oggi nuova prova su uno scambiatore di una radiant con accumulo, intasato sia il lato secondario che il principale...forse torna nuovo..ho modificato un po la base dell'acido..e,,




    [Modificato da gianni9601 14/04/2016 20:55]
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 15/04/2016 09:23
    Funziona! Pulisci anche lato secondario, Il problema e che dopo 2 -3 pulizie si bucano. Al posto dell'acido usa IDRACLEAN CALDAIE da ottimi risultati, ovviamente costa molto di +.
2