Buongiorno, mi rivolgo a questo forum nella speranza di trovare una soluzione al mio problema.
Il soggetto è una caldaia junkers euroline ZW 23 Ke a camera aperta installata dieci anna fa.
Sono due mesi che la caldaia va in blocco accendendo la spia rossa e lampeggiando sul led dei 75°.
Il blocco si verifica solo e sottolineo solo alla partenza la mattina , intorno alle 6 del mattino.
Una volta eliminato il blocco e partita la caldaia funzione come un orologio svizzero fino al giorno dopo.
In particolare:
- il riscaldamento dell'acqua sanitaria funziona perfettamente tutto il giorno
- il riscaldamento dei termosifoni funziona perfettamente la mattina (dopo che sono partiti) e l'avvio la sera
- Ho provato ad aprire l'acqua la mattina poco prima dell'orario di avvio dei termosifoni. Caldaia partita senza problemi
- Dopo aver tolto il blocco, Ho provato a spegnere la caldaia, mantenere il consenso del termostato, e riaccendere la caldaia.
Il bruciatore è partito senza problemi, con un breve scintillio. Questo mi fa pensare che la fiamma è subito riconosciuta.
Il manuale riporta che l'accensione del led verde 75° può essere causa di:
1) elettrodo di ionizzazione e relativo cablaggio: sostituito
2) presenza della fiamma nel bruciatore: ci stà ed è riconosciuta
3) Eventuali corrosioni presso i cablaggi ed i contatti di tutti i sensori di controllo: i tecnici mi dicono che non è questo il problema
4) scheda elettronica difettosa: non cambiata, LA MAGGIORE INDIZIATA DEL DIFETTO
Inizialmente ho interpellato il mio tecnico di fiducia, ma ha detto che bisognava provare a cambiare gli elettrodi e poi la scheda etc e se non funzionava di cambiare la caldaia.
Tra l'altro i costi dei ricambi mi sembravano esageratamente elevati.
Mi sono allora rivolto a un tecnico su Roma che tratta solo caldaie Junkers e che hanno i pezzi di ricambio a costi più onesti.
Sono venuti:
- I° intervento: controllata pressione del gas, puliti elettrodi candelette, riposizionate candelette: Per due giorni è partita poi di nuovo blocco
- II° intervento: cambiate le candelette (40 euro): Per due giorni è partita poi di nuovo blocco
- III°intervento: riposizionate le candelette: Per due giorni è partita poi di nuovo blocco
- IV° intervento: volevano cambiare la scheda (250 euro) e se il problema persisteva, cambiare la caldaia ...
Ho detto NO, fermi tutti!
Ora vorrei capire, può essere veramente la scheda?
Possibile che se fosse la scheda almeno una volta nell'arco di una giornata o settimana non darebbe un altro problema e invece cammina che è un piacere.
Possibile che non funziona solo per l'accensione della mattina? Può essere un problema di umidità, freddo o altro?
Perchè pulendo o cambiando le "candelette" per due giorni ha funzionato, cosa è cambiato o è stato toccato?
In definitiva: Cosa posso fare? Avete suggerimenti?
Grazie
Enzo
OFF
LINE
Carmelo.54
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
0
0
10/03/2016
08:19
La caldaia va a metano o a gpl ? Se a gpl usi bombole o serbatoio ?
OFF
LINE
enzoazz
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 04/03/2016
Registrato il: 04/03/2016
Città: ROMA
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
10/03/2016
09:29
Grazie per la risposta.
La caldaia è collegata alla rete del gas metano.
La pressione alla caldaia rientra nei valori normali (misurazione effettuata dal tecnico)
Enzo
OFF
LINE
Carmelo.54
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
0
0
10/03/2016
10:05
E necessario capire se quando la caldaia va in blocco, ce presenza di fiamma o no, se no, potrebbe essere la valvola del gas non apre in tempo utile . Se possibile aumentare la taratura della lenta accensione o controllare le membrane della valvola gas.
OFF
LINE
enzoazz
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 04/03/2016
Registrato il: 04/03/2016
Città: ROMA
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
10/03/2016
11:24
Allora mi metterò di guardia nelle prossime mattine prima che attacchi verificando se c'è o meno presenza di fiamma.
Se così fosse però, il problema non dovrebbe presentarsi, anche se non sempre, in altri momenti della giornata?
Grazie
Enzo
OFF
LINE
enzoazz
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 04/03/2016
Registrato il: 04/03/2016
Città: ROMA
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
12/03/2016
10:18
Salve purtroppo ieri mattina e questa mattina , la caldaia è partita da sola andando in blocco senza che il termostato avesse dato il consenso.
Questa mattina poi, invece della solita spia di sblocco e LED verde dei 75° lampeggiava quello dei 90° che nel manuale riporta
- Pressostato gas combusti
- Sensori NTC riscaldamento/sanitario guasti o difettosi
- scheda elettronica verificare che la tensione non sia inferiore a 230V
Poi naturalmente , tutto torna a funzionare e durante il giorno non ho problemi.
A questo punto comincio a valutare la sostituzione della caldaia!
Al riguardo , posso trovare su questo forum consigli su quale prendere come tipo e marca?
Forse aprirò un'altra discussione, se ancora non c'è.
Sfiduciato , saluto tutti
OFF
LINE
enzoazz
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 04/03/2016
Registrato il: 04/03/2016
Città: ROMA
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
18/03/2016
06:36
Salve, torna a scrivere sui problemi della mia caldaia.
Da quanto ho verificato in questi giorni la caldaia non va in blocco al momento della partenza la mattina, ma in un momento qualsiasi della notte. infatti questa mattina l'ho trovata in blocco fuori dall'orario in cui doveva partire. Dopo averla sbloccata, è partita regolarmente circa un ora dopo all'orario stabilito dal controllo del timer.
Qualcuno sa dove poter trovare schede usate per fare delle prove?
La scheda elettronica è la :
Honeywell 45.007.351-004 REV.A
Grazie
Tag discussione
junkers
blocco
Registrati
Accedi
BENVENUTO NUOVO UTENTE
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima