FORUM TECNICI MANUTENTORI DI CALDAIE I

termostato caldaia

  • Messaggi
  • OFFLINE
    alx650
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 23/08/2012
    Registrato il: 21/02/2016
    Città: PRATO
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 21/02/2016 22:48
    buona sera spero possiate dirmi dove ho sbagliato, ho un termostato ave sistema 45, dato che non funziona più bene volevo cambiarlo. Dal vecchio cronotermostato partono 4 cavi, due dell'alimentazione N e L li ho individuati e li ho collegati ai due centrali della morsettiera del nuovo termostato (foto). poi dal vecchio cronotermostato uscivano due cavi marroni da C e NO dove c'era anche scritto 250v max 5a. Questi due cavi li ho collegati alle due posizioni esterne della morsettiera del nuovo termostato.
    Risultato: un lampo sulla caldaia e adesso non parte più, probabilmente la scheda è bruciata.
    Dove ho sbagliato?

    Ale

    [IMG]http://i63.tinypic.com/28mpq9i.jpg[/IMG]

    http://i63.tinypic.com/28mpq9i.jpg
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 25/02/2016 13:05
    La foto non e visibile , comunque e saltata la scheda della caldaia, hai collegato la 220 v dove non dovevi.
    La gran parte di termostati di nuova generazione, vengono alimentati dalle pile, ed ad essi si collegano solo due fili per dare il consenso alla caldaia.
    Controlla sulla scheda ci sono dei fusibili, spera che dipenda da essi, diversamente compra una scheda nuova
  • OFFLINE
    alx650
    Post: 2
    Post: 2
    Registrato il: 23/08/2012
    Registrato il: 21/02/2016
    Città: PRATO
    Età: 49
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 25/02/2016 18:38
    risolto
    Si grazie ho risolto cambiando il fusibile sulla scheda,
    Alessandro