    00 23/01/2016 15:55
    Sono nuovo del forum e Vi ringrazio anticipatamente!
    Da qualche giorno mi accorgo che nella mia caldaia Beretta "Super boiler turbo e.s.i. 24" (quasi ogni volta) l'accensione per portare in temperatura l'acqua per i termosifoni e' un po' problematica. All'inizio si accende e si spegne la fiamma... poi dopo un po' funziona e magari funziona anche per un giorno. Il problema si ripresenta di nuovo il giorno successivo. Io sento un ticchettio ed ho visto che e' dovuto ad un interruttore appoggiato probabilmente ad una valvola. Il tecnico dice di cambiare caldaia.... perche' lo scambiatore e' pieno di sporcizia (?) e poi perche' e' una caldaia fuori produzione (ha 18 anni di vita ma e' stata regolarmente revisionata).
    Io vorrei qualche consiglio per evitare la sostituzione. Magari si puo' cambiare solo un pezzo... o fare una pulizia particolare...che ne dite? Grazie a tutti e scusate l'incompetenza nei termini..
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 27/01/2016 09:00
    Se il manutentore dice che lo scambiatore è sporco, fallo pulire, esistono prodotti specifici per la pulizia dello scambiatore, oppure cambia lo scambiatore, comunque ho qualche perplessità , non penso che possa essere lo scambiatore, perché se questo e sporco, il problema è persistente e non saltuariamente.

    Domanda: che differenza di temperatura ce sui tubi di uscita e ingesso , dello scambiatore.
  • OFFLINE
    dbx66
    Post: 10
    Post: 6
    Registrato il: 30/07/2008
    Registrato il: 23/01/2016
    Città: MILANO
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 27/01/2016 10:28
    Re:
    Carmelo.54, 27/01/2016 09:00:


    Domanda: che differenza di temperatura ce sui tubi di uscita e ingesso , dello scambiatore.



    Entrambi i tubi sono molto caldi. Al momento non ho uno strumento per misurare la temperatura precisa. Lo posso procurare eventualmente.

  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 27/01/2016 15:47
    Se la differenza di temperatura fra i due tubi non è maggiore di 15-20-°C , lo scambiatore e OK, diversamente sarebbero uno caldissimo e uno tiepido.

    Potresti pubblicare un foto relativa alla valvola dove senti il rumore.
    [Modificato da Carmelo.54 27/01/2016 15:50]
  • OFFLINE
    dbx66
    Post: 10
    Post: 6
    Registrato il: 30/07/2008
    Registrato il: 23/01/2016
    Città: MILANO
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/01/2016 00:03
  • OFFLINE
    dbx66
    Post: 10
    Post: 6
    Registrato il: 30/07/2008
    Registrato il: 23/01/2016
    Città: MILANO
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 28/01/2016 00:29
    Re:
    Carmelo.54, 27/01/2016 15:47:

    Se la differenza di temperatura fra i due tubi non è maggiore di 15-20-°C , lo scambiatore e OK, diversamente sarebbero uno caldissimo e uno tiepido.



    Potresti pubblicare un foto relativa alla valvola dove senti il rumore.





    Grazie Carmelo.54 per le consulenze!!



    Escludo che la temperatura dei due tubetti collegati allo scambiatore abbiano differenze di temperatura evidenti.



    Nel riquadro rosso della foto si nota l'interruttore che apre e chiude al momento della prima accensione, dopo la notte di riposo :-)..

    Dietro l'interruttore credo ci sia una valvola che aziona l'interruttore stesso...

    Ma questa valvola a sua volta da dove prende il comando?



    Purtroppo non riesco a caricare la foto...Mi sfugge qualcosa...
    [Modificato da dbx66 28/01/2016 01:02]
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 28/01/2016 19:10
    E una valvola deviatrice motorizzata, serve per dare la precedenza al boiler, quando la temperatura dell'acqua sanitaria e < della temepratura impostata.
  • OFFLINE
    dbx66
    Post: 10
    Post: 6
    Registrato il: 30/07/2008
    Registrato il: 23/01/2016
    Città: MILANO
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/01/2016 00:18
    Bene Carmelo.54

    Stasera, su una ventina di ripartenze non ho notato nessun malfunzionamento.

    Domanda: ma questa valvola ha un nome particolare?
    E' possibile che il suo malfunzionamento sia legato a sporcizie o ottutazioni nei tubi/tubetti di ingresso aria dall'esterno?
  • OFFLINE
    dbx66
    Post: 10
    Post: 6
    Registrato il: 30/07/2008
    Registrato il: 23/01/2016
    Città: MILANO
    Età: 57
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 29/01/2016 21:22
    Riassumendo...

    Il problema che ho citato nel primo post, si verifica regolarmente ma solo alla prima accensione e cioe' dopo che la caldaia rimane ferma per diverse ore.
    Escludendo lo scambiatore resta da capire se la valvola indicata con la freccia gialla alla prima ripartenza tentenna perche' e' "vecchia" o perche' a sua volta riceve un comando difettoso.
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 01/02/2016 09:21
    Verificare con attenzione i cablaggi elettrici, sicuramente qualche connettore ha dei falsi contatti, verificare anche le saldature dei connettori sulla scheda, controllare il fine corsa ( se presente ) sulla valvola deviatrice.